关于消防报警电话...

[复制链接]
ilovebjmm 发布于: 2004-9-2 14:01 886 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

有关消防报警电话的问题:

每层设置有消防报警电话插孔(总线制),另外在泵房等地方又设置了专用报警电话,在控制中心设置了报警电话总机,专用报警电话和总机的连接是专线,请问电话总机和前端的电话插孔怎么连接呢?电话插孔是在消防总线上的呀?难道消防总机从消防控制盘取信号吗?

请教高手!

回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
SDQD8888 发表于 2004-9-2 14:32:00
每层设置的消防报警电话插孔与电话总机采用并联,电话插孔是在消防总线上,可以在每层增加电话模块,消防电话总机与消防控制无关。消防电话属于消防通讯系统,属于单独的系统。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
eric119 发表于 2004-9-2 21:19:00
插孔电话与专线(总线)电话示两个概念的东东,但是根据设备生产厂家的不同,安装布线的方式也不同
回复 支持 反对

使用道具 举报