请高手指点一下:

现有两个版本的测试报告(DSP4000的,测试光纤的,50的跳线)

电缆识别名: #R2/4F-2F-F5 测试总结果: 通过 GM 余量:.50 dB (损耗) 地点: GUANGZHOU-DXC 日期 / 时间: 08/19/2004 03:40:00pm 操作人员: LB 测试标准: DSP-FTK / DSP-FOM 标准版本: 5.11 电缆类型: Multimode 软件版本: 3.902 FLUKE DSP-4000 S/N: 8244014 LIA012 NVP: 不适用 阻抗异常临界值: 不适用 屏蔽测试: 不适用

损耗 (dB) 2.50 极限值 (dB) 3.00 波长 (nm) 850 方向 A-B 结果 通过

参考 (dBm) -24.19 08/19/2004 03:34:24pm

电缆识别名: #R2/4F-2F-F5 测试总结果: 通过 GM 余量: 3.36dB (损耗) 地点: GUANGZHOU-DXC 日期 / 时间: 08/19/2004 03:40:00pm 操作人员: LB 测试标准: DSP-FTK / DSP-FOM 标准版本: 5.12 电缆类型: Multimode 软件版本: 3.902 FLUKE DSP-4000 S/N: 7818049 LIA012 NVP: 不适用 阻抗异常临界值: 不适用 屏蔽测试: 不适用

损耗 (dB) 2.64 极限值 (dB) 6.00 波长 (nm) 850 方向 A-B 结果 通过

参考 (dBm) -24.57 08/19/2004 03:34:24pm

我想问为什么两者的余量会不同,是因为版本的问题,还是那个极限值是可以选择的?或是标准不同?请高手指点迷津,哪个比较好?