[求助] 关于小型程控交换机外线防雷的问题?...

[复制链接]
nhcoolge 发布于: 2004-8-26 22:14 1953 次浏览 20 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

我们为用户安装的小型程控交换机(16-32门)一般都安装在一些私人楼宇(主要用来出租)的楼梯间上,因为我们所采用的交换机防雷性能比较差,所以现在打算在交换机的外线接入端安装一个防雷器,在成本不是增加太多的情况下(一台交换机才几百块钱),怎样才能做好防雷器的接地?基本不考虑做地网工程,一来成本高,二来因为楼宇密度大,实施难度高。可否利用电信电缆里的金属屏蔽层来做接地?

回复

使用道具 举报

已有20人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
tigeryan 发表于 2004-8-26 22:59:00
用电信的不现实!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
nhcoolge 发表于 2004-8-27 08:12:00

哪用什么方法比较好呢?这个解决方案老总催着我给他,但我对防雷接地是门外汉,请各位大侠帮帮忙,谢谢!另外可不可以用楼宇的自来水管来接地(用自来水公司进屋的那一段)?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
超导体 发表于 2004-8-27 08:49:00

用屏蔽层是绝对不可以的。。

你就是安装防雷器,然后把防雷器的地线,接到地上对不对。。。你可以考虑这样,自己作地

也不现实,1、距离问题2、数量问题。

你可以这样,找业主要大楼的结构图,找大楼的接地,如果新楼现在都有等电位接地的,如果

你接到自来水管上,也不妥,虽然自来水管也是良好接地。但还是建议找大楼地。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
nhcoolge 发表于 2004-8-27 09:23:00

谢谢超版的解答,我有一些问题不是很明白:

1、为什么屏蔽层、自来水管等不能用来做接地?

2、如果接到大楼地,刚好有雷直接击到大楼,岂不是将雷引到防雷器上?

3、如果接到大楼地,最好接到大楼的什么地方,地基还是楼顶的防雷网,还是其他的地方?

以上问题恳请超版再次解答。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
超导体 发表于 2004-8-27 09:56:00

1、为什么屏蔽层、自来水管等不能用来做接地?

屏蔽层本身的接地就不好,他是一层金属材料而已,过大的电流会使他的温度升高。你想想为什么接地导线下限要用35的,屏蔽层比起来是不是也太薄弱了。

自来水虽然是良好接地,叫他是良好接地是因为他可以作为检测接地电阻的辅助地,你想想自来水管是什么样的 ,不就是一根铁管扎入地下吗,就是扎的深而已。如果这样可以那么作地为什么要用地网,要作成桩。他是不利于排泄的。还有他不和接地相连的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
超导体 发表于 2004-8-27 10:03:00

2、如果接到大楼地,刚好有雷直接击到大楼,岂不是将雷引到防雷器上?

请问你见过大楼的接地吗?你说累只接击到大楼,你指什么,击到哪里,如果是直击雷--楼上有避雷针或者避雷带,雷会顺着这些针或者只接引入大地,每个大楼体的外面都会有从楼顶引下大地的金属管,只不过现在为了美观加以装饰了。

还有,首先防雷器不会引雷,防雷器的原理你要清楚,通常状态下他是绝缘的(高电阻),再有危害后面设备也就是高电压时他才回成为电阻很小的导体,把高电压引入地下,雷是哪里电阻小向哪里走的。

防雷器防的是感应雷,避雷针防直击雷。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
超导体 发表于 2004-8-27 10:05:00

3、如果接到大楼地,最好接到大楼的什么地方,地基还是楼顶的防雷网,还是其他的地方?

接地接到大楼的弱电#或者有等电位的地方。

千万不要接到楼顶的防雷网,那是直击雷,可以把你的如何东西击穿。

如果能接到地基更好,不过不现实,你还是接到等电位接地上把,哪里近。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
超导体 发表于 2004-8-27 10:06:00

看看,能不能明白。

大家有什么不同的意见请提出。。互相讨论。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
nhcoolge 发表于 2004-8-27 11:49:00
我想如果做等电位接地在我们这个工程里可能不是太实际,因为我们安装设备的楼房一般都是一些已经建了好几年的四五层楼的私人住宅,楼房的接地做得不是很标准,有点困难。如果在紧挨着楼房的地方打一根1.2米长的地针,然后引一根导线到防雷器做接地不知道行不行?我们的防雷器的接地电阻要求也不是太高,大概在20~30欧姆就行了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
超导体 发表于 2004-8-27 12:02:00

你先看看大楼有没有地把。。应该是有的 。

没有再说别的办法。

单独作地比较麻烦。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
超导体 发表于 2004-8-27 12:02:00

你先看看大楼有没有地把。。应该是有的 。

没有再说别的办法。

单独作地比较麻烦。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
tigeryan 发表于 2004-8-27 12:42:00
打附近的大楼基柱,搞 开一点。找到其引下钢JING也可以。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
超导体 发表于 2004-8-27 14:53:00
13说的也有道理。可是试试
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
feiyan 发表于 2004-8-28 15:02:00

如果接到大楼地,刚好有雷直接击到大楼,岂不是将雷引到防雷器上?

我想他所不理解的是,当雷电流过大时所引起的地电位反击,经接地线导回到避雷器或是程控交控交换机的问题吧。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
tigeryan 发表于 2004-8-28 20:33:00
15楼,在雷YU天气做过飞机?出事了没有??多看书多思考。然后发问。呵。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
feiyan 发表于 2004-8-30 08:44:00
以下是引用tigeryan在2004-8-28 20:33:00的发言: 15楼,在雷YU天气做过飞机?出事了没有??多看书多思考。然后发问。呵。。
如果知道还会来发问呀?就因为我不知道呀,所以才在这时发问,你们知道的人就会把我所说的错误点指出来,如果说你明知道我所说的有错,还一味的在这边指责而不加以指导又能说明什么呢????
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
nhcoolge 发表于 2004-8-30 11:25:00
以下是引用feiyan在2004-8-28 15:02:00的发言:

我想他所不理解的是,当雷电流过大时所引起的地电位反击,经接地线导回到避雷器或是程控交控交换机的问题吧。

对。

回复 支持 反对