请问如何保证屏蔽线(UTP)的有效接地?...

[复制链接]
diyerx 发布于: 2004-8-23 18:08 1143 次浏览 1 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
据说要多点接地才行? 急用,谢谢!
回复

使用道具 举报

已有1人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
超导体 发表于 2004-8-24 10:35:00

首先屏蔽线不是(UTP)应该是FTP又称ScTP,是铝箔屏蔽的双绞线的缩写。

屏蔽接地的必要性

EMC涉及有源设备间的电磁干扰。一种设备可能在其他种类设备的工作频率上不产生 EMI问题。所以针对EMC的接地对安全性没有直接关系,但对有源设备的性能很重要。当安全的需求与EMC需求相矛盾时,安全的需求胜过EMC的需求。

虽然,双绞线的平衡线对能够抵御一部分电磁干扰并防止电磁辐射,但那仅仅是在频率在±30MHz以内的情况下有效。当前,六类布线系统的频率带宽已经定义到250MHz,所以仅仅依靠双绞线的平衡线对是不够的。

由于FTP兼有STP和FTP的优点,具有和STP接近的EMC性能,具有比STP方便的端接方法、易于完成接地;具有接近UTP的柔韧性、便于安装操作,因此使用日益广泛,并为主流的标准所采纳。FTP的接地分为两个方面:保护性接地(Earthing)和屏蔽接地(Grounding)。

当屏蔽层没有恰当地连接屏蔽地的时候,它将辐射电磁波。在屏蔽地和屏蔽层之间产生变化的电压,上升到辐射电流。这时候,屏蔽层将变成一根天线,向外辐射电磁波,这种电磁波将有可能被窃听装置所接收,也就是说可能泄密。

由于跟EMC相关的电流的振幅相对较小,而频率相对较高。这种高频电流在导体上的阻抗随频率增大,使得它根本不可能沿着接地线传导。

当把石头扔到湖里,水面上产生圈圈波浪。波浪逐渐向整个水面扩散,迅速消失。如果石头的尺寸和水的体积相比可以忽略,湖水的水面不会明显增高。

同样的道理适用于在大的导体表面上的电流。电流向整个导体表面扩散。由于均匀分布在整个表面,电流的振幅迅速减小。如果导体表面物理尺寸足够大,或者电流振幅足够小,那么导体表面将不会产生电荷。作为一个结论,传导表面的电压不会改变。

通过使用尽可能低阻抗的连接,最小化屏蔽地和屏蔽层之间的电压。这需要使用大的接触区域的连接,通过使用一个装置完全包围屏蔽层,将屏蔽层固定在屏蔽地上,所以叫360 °端接。所以为了避免辐射电流,电缆的屏蔽层必须接好地。由于阻抗随频率上升,安全接地对于避免辐射电流没有用处。这再一次清楚地显示出,为了安全性的安全接地和为了EMC 的屏蔽接地的区别。

Nexans双层铝箔双绞线的接地

由于和EMC相关的频率比较高,由于趋肤效应,辐射电流能够穿透的屏蔽层的厚度非常有限。所以标准规定铝箔厚度为40μm。

但是,由于铝箔是包裹在线对外的,其开口处无疑是EMC的薄弱环节。作为FTP的发明者,Nexans一直致力于FTP屏蔽的相关技术的研究。Nexans设计双层反向包裹的铝箔屏蔽双绞线F2TP。这种双层铝箔屏蔽双绞线除了有更优越的EMC性能外,由于只使用一层铝箔接地、去除护套时没有损坏铝箔的风险,所以更方便安装时的安全接地和屏蔽接地。

在电缆的端接、安全接地及屏蔽接地方面,Nexans更是独具匠心。通过在跳线盘(配线架)上集成名为Clip-On的电缆固定装置,在固定电缆的同时,一举完成安全接地(接地线)和屏蔽接地(接近360°)。充分体现了化繁为简的风格。通过T型金属装置在连接接地线的同时,完成对铝箔的接近360°卡接,一次完成安全接地和屏蔽接地。融简单快捷的安装(无需借助工具)和可靠的接地于一体,充分体现了Nexans在屏蔽布线领域的精湛技艺。