请问高人:走180根六类线,桥架要什么规格的比较适合?...

[复制链接]
kelen-hou 发布于: 2004-8-20 17:12 7798 次浏览 57 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

21#
jlydw 发表于 2005-7-6 10:48:00
按规范应用一定的余量。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

22#
luoyu4919 发表于 2005-7-9 16:54:00

按30%的填充率来计算

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

23#
xubuyu 发表于 2005-9-21 15:59:00

按照十楼仁兄提供的公式怎么算的和大家的意见不一样啊,那到底该多少横断面积(CM)的桥架合适啊?在下等请高人指教!~~~~~~~~

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

24#
gezhaowei 发表于 2006-2-10 14:12:00
150*100最合适
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

25#
扬子2006 发表于 2006-2-11 17:34:00
哈哈,按照10楼的算法是放不下180根的,我曾经有100*40的线槽放了40根线
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

26#
zylwjx 发表于 2006-2-12 09:09:00

就是 我们实际上150*100的放80根左右   我认为还是用300*100的可靠

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

27#
村之树 发表于 2006-3-7 16:12:00
以下是引用chinac在2004-12-14 10:32:00的发言:

其实很多弱电的技术, 去懂一些原理,而不要去套某套方案,你就会不断的接受新的任务。新的进步。

很受启发

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

28#
tony_kun 发表于 2006-3-14 17:10:00

学习了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

29#
camelf 发表于 2006-3-16 12:09:00

算出截面积 按照40%的容量算就可以了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

30#
mj121478 发表于 2006-3-23 18:37:00

六类的最好还是用200*100的,那样感觉不是很挤。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

31#
stwqt 发表于 2006-3-26 19:30:00

最好100×300

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

32#
羿 发表于 2006-4-2 20:14:00

200*100的正好,;因为规范要求填充量在百分之六十,当然如果你把监理什么的都搞定也可以用150*100,前提是你以后不用考虑增加,呵呵,如果是给公司做的话我建议用前者,省得最后让你负责

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

33#
谌胜业 发表于 2006-4-23 15:13:00
学习中
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

34#
我比你狠 发表于 2006-4-28 13:55:00
200 X 100
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

35#
xjhzl 发表于 2006-4-30 16:45:00
谢谢!!!!!!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

36#
shbkissam 发表于 2006-5-5 18:26:00
10楼的是搞设计的,不是搞工程的~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

37#
揄扬楼 发表于 2006-10-5 14:44:00
标准是用:100*200的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

38#
mx296 发表于 2007-4-7 11:17:00

100*100肯定不行

100*150勉强装下,没有剩余空间,必须线理得好

200*100余量不大,基本装满

300*100本人认为较为合适

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

39#
lingfucong 发表于 2007-4-13 11:09:00

手册上说 弱电线路不能超过 桥架容量的50%,。。。

自己算吧

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

40#
mmiluy 发表于 2007-4-16 17:19:00
以下是引用chinac在2004-12-14 10:26:00的发言:

计算方式比较简单就是把6类线的断面算出来,然后当做正方形来算, 如果算出来是1。68平方厘米,

那1。68平方厘米*180根=XXX              XXX*3/2=PPP (3/2是为余量考虑的基本是这个你可以自己考虑了。)  PPP就是应该桥架的型号断面积了。

支持一定要留出40%左右的余量来
回复 支持 反对

使用道具 举报