fenian 发布于: 2004-8-20 11:43 1221 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

医疗设备自身好像有一点防雷能力,而且自身有UPS

怎样来完成系统整体防雷

可需要将电源系统的防雷做到一起,还是为医疗设备单独做?

回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
游魂 发表于 2004-8-20 14:34:00

防雷是要整体规划和施工的,单单设备上有防雷措施是不够的,你这个项目是改建的项目还是新建的啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
皮皮鸟 发表于 2004-8-20 15:44:00
以下是引用fenian在2004-8-20 11:43:00的发言:

医疗设备自身好像有一点防雷能力,而且自身有UPS

怎样来完成系统整体防雷

可需要将电源系统的防雷做到一起,还是为医疗设备单独做?

医院建筑防雷系统和平常的一样!

弱电系统也没有区别!

区别在于医院的很多设备都比较贵重!加三级防雷插座多一些!

你说的医院本身有防雷性能,那是因为设备贵重,带有熔断装置。这个设备带的。

系统接地都要做,强弱分开!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
fenian 发表于 2004-8-21 09:34:00

谢谢!

是改造的项目

我暂时是用的四级防雷

包括插座呀,面板等,全部都是,这样应该万无一失了吧

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
超导体 发表于 2004-8-23 16:18:00

如果做到插座位置,还有事情发生那样也没有办法了。。目前做到这一步已经很安全了。。

还有就是注意你保护的设备和你用的防雷器的门限。。。就行了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
雷鑫 发表于 2004-8-23 17:23:00

医院的防雷与其他地方基本是相同的.

如果是医院的X光机等设备功率很大,而且很多是三相的,防雷插座是用不上的...呵呵.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
yokong2013 发表于 2013-6-24 16:37:00