求助:PVC管的埋地,在弱电中是否充许?...

[复制链接]
you2001 发布于: 2004-8-19 18:19 1672 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

有没这方面的标准?

回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
xiaonaijia 发表于 2004-8-19 19:27:00
按规定是不行的,其实也有这样干过,不过要看你监理和甲方订的严不。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
NI314 发表于 2004-8-20 08:54:00

隐蔽工程在墙内我有用过PVC管,这是通过监理隐蔽验收的

但埋地管我也做过,不过没有监理,是业主自监,也通过了验收

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
zyong7777 发表于 2004-8-28 11:11:00
如果按标准要怎么做呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
silence2008 发表于 2004-8-29 16:09:00
采用钢管主要是强度问题。过路预埋最好用镀锌钢管。其余地方可以用厚壁PVC上部加砼保护层.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
非常男孩 发表于 2004-9-2 15:36:00
KBG管
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
ccu6411 发表于 2004-9-6 15:29:00

可以使用

PVC管使用重型加厚

必须与土建配合

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
早起的虫 发表于 2005-6-7 18:18:00
PVC管穿强电电缆每问题,穿弱电电缆就不行么?规范里有相关的要求么?我觉得只要做好埋管的保护(混凝土包封处理)应该没问题。