机房内设备有: ups 1台 服务器 6台 路由 1只 光纤收发器 2只 防火墙 1只 ddn专线 1条 主交换机 1只 adsl 1条
我有如下的问题: 一、是否需要为ups的输入做两级输入防雷保护。1)、使用雷击电流放电器对直击雷进行防护。2)、使用浪涌电压雷电放电器对雷
电流进一步吸收。两级输入保护有关的中高档产品的估价是多少?
二、机房内的设备,如服务器、交换机、路由器等是否也需要采用上述的两级电源输入防感应雷,或者就采用浪涌电压雷电放电器
来防雷。
三、ddn专线、adsl和整个机房内的网络应该怎样来防雷,有关的中高档产品估价是多少? 麻烦大家帮我看看,我们机房防雷需要哪几种产品,数量和价格分别是多少? 由于我对于防雷这项工程完全是门外汉,所以如果我漏掉什么,大家也提一下
使用道具 举报
个人看法::
1.关于UPS是肯定要做的.不过有的UPS本身己内装了(如原来的华为安圣.现在被国外收购的).所以得了解UPS的参数.还有就是做几级,你还得去问一下物业在总降那儿有没有.一般建议做二三级防雷.
2.服务器那儿,如果你的机房接地很好.可以不用做.
3.对于DDN,ADSL等通信,最好是做通信防雷.一般都有的.但是要小心流量的配套.
补::::,A.没有看到您的电话??如果有最好也做电话通信防雷.
B,没有看你所说的接地?如果是共接地,那要小心点电话交换机的接地点.不要离通信设备和服务器近点接.而要尽量接远点.
C.如果本机房是大楼内部可暂不考直接雷.主要是防感应雷.如果机站类那可要查看建筑图,计算其直接防雷方案和相关处理.
以上为个人看法!只为您提供参考.
计算机网络中由于大量使用集成电路芯片等微电子元器件。
这些器件的击穿电压往往只是几十伏,最大允许工作电源也只是mA级的,对感应雷、静电干扰、电磁辐射干扰等引起的瞬间过电压及浪涌电压的承受能力大为减弱,
因此必须在信号线中安装雷器:如RS232串口防雷器、RJ45接口防雷器、馈线防雷器等;从而保证计算机网络系统的正常工作。
对于接地,我们这里的确需要进行改良,由于我们是租用别人的房子,所以有关接地的项目不需要我们去考虑
谢谢大家。
能不能详细地告诉我一下,我们这个小机房需要哪些防雷的产品?数量分别是多少?