<P>新风机,制冷工况,风机停止,送风温度比新风温度高一点(0.1~1.0'C),拿温度计去温感的位置测试也是这种情况,怎么解释这个情况?老专家就是不肯验收,还要到处诋毁,恨的牙痒痒~</P>
回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
szallied 发表于 2004-8-17 08:40:00
<P>情况介绍不够清楚,不知道为什么</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
hzxyq 发表于 2004-8-17 09:38:00
偶也搞不清楚
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
mindme 发表于 2004-8-17 10:46:00
<P>风机停止了,怎么会有送风呢?新风温度是指什么?入口还是出口温度?</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
sa 发表于 2004-8-17 10:54:00
送风口的温度受室内温度的影响比较大,你把送风温度传感器尽量靠送风机装,这种现象就会消除。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
pengxiaopeng 发表于 2004-8-17 11:24:00
<P>太靠近风机,测的温度还准吗?</P>
<P>估计是送风口太短,风机一停止,室内热风对此产生影响。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
smokedancer 发表于 2004-8-18 00:05:00
<P>对不起~</P><P>我所说的新风温度是进风口,送风温度是出风管被分管之前,也就是风机、水盘管之前之后俩温度值,这样子够清楚了么?</P><P>我跟楼上的意思一样,出风口的温度确实容易受室内环境影响,何况俩温度也不是相差十万八千里,有什么原则性错误呢?拿什么来说服你啊叉叉(此处隐去一万字)老专家~</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
xiaonaijia 发表于 2004-8-18 08:39:00
<P>偶也不知道!</P><P>不过偶也想知道,帮你顶!</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
lsjplayboy 发表于 2004-8-18 12:48:00
<P>在停风机的情况下,有没有必要监视新风温度?送风温度呢?</P><P>送风温度高是在什么情况下高的。送风温度安装的位置到底在什么地方啊。</P><P>是在风机和盘管之间还是在送风管道里啊。他俩的差距可大了。</P>