有了解安定宝OMINI 600编程的吗...

[复制链接]
天堂民工 发布于: 2004-8-15 19:24 186 次浏览 0 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

用OMINI600的报警主机 信号是爱礼富的50米红外对射 通过星状连接到报警主机... 因为是8个防区 所以防区加倍 也把对射调整为常闭开路报警状态.. 并连3.3和7.5K的电阻

编程测试后发现除非加倍防区里两路都报警 那主机才报警 任意一路报警 主机不动...

问题好象出在编程中对于第一个加倍防区的描述.. 我不知道该加在哪里...

用的是普通编程键盘 不带LCD显示的

编程步骤差不多是: 1234密码-------准备灯亮-------编码+*+2468+1+2 然后对各自防区编辑 我都编为1#0#0#0#

手册上有关于第一个加倍防区的描述 但实在看不懂该在哪里加进去...