jason_wan 发布于: 2004-8-14 18:28 812 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

hipath 3000 中文软件怎么调试啊?

1,我怎么设置外线的进,出,双向。

2,计费

3,语音信箱

回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
sany1997 发表于 2004-8-14 21:30:00

问题1,修改中继组

问题2,修改计费输出口为V.24,端口视机型、配制而定。一般33XX,35XX为端口1,37XX为端口2。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
sany1997 发表于 2004-8-14 21:31:00

问题3,将信箱端口改为如图所示类型。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
jason_wan 发表于 2004-8-15 17:00:00

谢谢sany!

问题1:我怎么定义外线组呢?还是做路由阿!

问题2:ok!计费电缆用8芯可以吗?

问题3:怎么UCD组,我要将240-248分机设置到400组里(语音信箱组),要求分机留言点灯!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
sany1997 发表于 2004-8-15 22:04:00

问题1,将入中继改为 Trk Grp 2 就可以了

问题2,8芯线的可以,线序 2、3交叉 4、6交叉 7、8交叉 1、1直连 5、5直连

问题3,如图所示,亮留言灯需要话机支持,点亮、熄灭留言灯需要语音信箱支持,点灯码*68,灭灯码#68。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
sany1997 发表于 2004-8-15 22:08:00

如果模拟话机支持留言灯功能,相应端口类型应改为如下图。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
jason_wan 发表于 2004-8-20 18:00:00

谢谢!

问题3,模拟话机支持留言灯功能,相应端口类型以改。我用TCL 有留言灯(脉冲,70~75欧姆),点亮、熄灭留言灯有语音信箱支持,点灯码*68~0,灭灯码#68。

现TCL话机的留言灯能点亮,可是不常亮,会每隔十几秒亮一下。怎么解决?电话机有什么要求。

在使用manager e的摸板是,分机类型怎么不能拷贝!