千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防雷&接地
收藏本版 (5) |订阅

防雷&接地 今日: 1970 |主题: 2629|排名: 41 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

光缆用得着做防雷接地吗?...

[复制链接]
老荫茶 发布于: 2004-8-9 17:38 2745 次浏览 34 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
如题
回复

使用道具 举报

已有34人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
tigeryan 发表于 2004-8-10 00:52:00

可以考试不做.(但是有屏蔽缆应确保接地良好)

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
超导体 发表于 2004-8-10 08:36:00

光纤里面有加强筋,是金属的。你可以让他接地。。

也有作防雷的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
老荫茶 发表于 2004-8-16 12:19:00
谢谢,那需要两头都作接地了?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
printggggg 发表于 2004-8-16 16:01:00

不一定,能两头做,最好两头作。宁杀一千末放一个麻。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
fenian 发表于 2004-8-18 16:34:00

防雷————主要是防止电流电压

但是光纤就不会导电(如果没有加强钢丝)

为何要防?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
xiaonaijia 发表于 2004-8-18 19:11:00
学习!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
likai 发表于 2004-8-18 20:14:00
以下是引用fenian在2004-8-18 16:34:00的发言:

防雷————主要是防止电流电压

但是光纤就不会导电(如果没有加强钢丝)

为何要防?

我也想知道。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
fenian 发表于 2004-8-19 10:08:00

大概不用防

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
皮皮鸟 发表于 2004-8-19 11:29:00

这个目前有2种说法!

1、不用防,因为光纤不导电!

2、需要防,因为室外光纤都有外包和加强筋,是金属感应,会发热对光纤损害!这个只要单点接地,不要形成对流环就OK了!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
sunyunnan 发表于 2004-8-20 09:40:00
应该做。我曾碰到过两种情况,一是光缆被雷击,一公里多光缆全废了;二是光缆与电力高压线并行,熔接时用电表测光缆加强钢丝,竟有110V电压。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
皮皮鸟 发表于 2004-8-20 15:51:00
是啊,所以还是有备无患啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
超导体 发表于 2004-8-20 17:45:00
作接地应该是个好办法!~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
zf520 发表于 2004-8-23 17:25:00
没加强筋就不用做了.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
lst6688 发表于 2004-8-23 19:48:00

如果你是做架空的话我想做一下比较好以防万一!

因为光纤中的金属是通向室内的!~~~

如果是在地下的。我想可以免了!~~

呵呵

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
老荫茶 发表于 2004-8-24 10:39:00

多谢各位的建议。

目前情况是这样的:客户所在地是雷击高发区,每年雷雨季节总会有交换机端口被损坏,客户也请防雷公司做了电源防雷和信号防雷,并对机柜和交换机外壳做接地,但是没起到什么效果。

防雷公司将责任推到光缆接地上(铠装光缆),要求我们对光缆两端均做接地。

我就想请教高手,交换机损坏的原因是不是真如防雷公司所说是由于光缆将雷电引到交换机,还是防雷工程未做好,注:防雷公司使用的是深圳盾牌的信号防雷器。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
超导体 发表于 2004-8-24 10:46:00

光纤防雷是为了保护光纤,加强筋是不接到交换机上的。。这个理由有点勉强。

我想是弱电的问题,就是你的双绞线有电压串到你的交换机上,你需要作交换机端口防雷。

你可以看看损坏的位置。是前是后,那个端口。

欢迎大家讨论。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
老荫茶 发表于 2004-8-24 11:49:00
防雷公司已对所有交换机端口加了信号防雷器,损坏的端口各有不同,最厉害的一次有12台交换机损坏,程度不尽相同,有的坏2、3个端口,多的坏7、8个端口
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
超导体 发表于 2004-8-24 12:00:00

你的机房在多少楼。。强电作防雷吗?

这个问题却是很难确定。。说说情况,大家都想想可能。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
老荫茶 发表于 2004-8-24 12:14:00
客户是一个企业,交换机分散在各个分厂,中心机房对电源作了三级防雷,分厂机房电源只做了接地,各交换机均加了信号防雷器
回复 支持 反对

使用道具 举报