feihu_111
积分
帖子
主题
老板明天让我去给人家维修监控系统,
据说是控制键盘一直响,然后断电以后就没有了,接通电源以后还是响.
希望各位哥哥姐姐帮帮我啊,快~~~~~~~~~~~~~~~
使用道具 举报
使用正常吗? 如果使用都是正常的 把报警的风名起 卸 了就完了
以前搞画面分割器 经常报警很操 后来就全部卸掉了 到现在几年了 都没出过问题
键盘上显示check 03 zone 03
这是什么意思啊?
显示的意思是矩阵的第3路报警输入有问题,按照主机说明书把第3路检查一下或用2K的电阻串上,形成一个常闭回路
问题是现在没有说明书了
具体问题出在什么地方啊?
如果是第三路应该怎么办啊
加电阻应该加多大的啊 是换还是加啊
一般是2K的电阻,不是给你说了吗?主机的报警输入一般在一个25针的口上,前16路正,其它的为COM
检察第3路前端报警设备
是否断路或短路了
直接接电阻这路防区岂不成摆设了
16跟17楼的 你们说的好象不一样哦
可不可以给我这个菜鸟说的详细明白一点啊!!!
本版积分规则 提交评论 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页