silver 发布于: 2004-8-2 15:00 1228 次浏览 9 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
如题
回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
jiangemail 发表于 2004-8-2 15:51:00
<P>没问题</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
raydong 发表于 2004-8-2 20:59:00
<B>以下是引用<I>silver</I>在2004-8-2 15:01:00的发言:</B>
如题

<P>
<P>西门子控制器,控制honey的阀门,只要输出信号与阀门的控制信号匹配,就没有什么问题。</P>
<P>但传感器,如果是0-10伏的还可以,如果是电阻的就要小心了。一般来说西门子控制器支持Ni1000,PT1000,的温度传感器,而且分度值不知道与其他厂家的是否相同。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
davidcha1119 发表于 2004-8-3 09:28:00
3 楼说的不错。只要信号相仿就没有问题!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
silver 发表于 2004-8-3 11:34:00
谢谢,受教了~~!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
lsjplayboy 发表于 2004-8-3 18:51:00
<P>没有问题的</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
huangjingxu 发表于 2004-8-5 13:31:00
电阻值传感器不行,三强的电阻之传感器分度值都不相同
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
lpzhangb 发表于 2004-8-5 14:45:00
<P>没问题</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
yellowhe 发表于 2004-8-8 01:03:00
HONEYWELL和SIEMENS的电阻型温度传感器不能通用,但阀门控制都是0-10VDC的可以互用