千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[HELP!!]如何实现硬盘录像机及矩阵对解码器的双控制...

[复制链接]
netcasper 发布于: 2004-8-1 17:15 917 次浏览 9 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

现在我正在实施的一个项目,需要由硬盘录像机及视频矩阵对室外解码器的双重控制。我现在存在两个问题:

一、解码器是与矩阵配套的可以实现控制。但硬盘录像机无法对其进行控制。问题在哪里?

二、是否有办法制作一个简单的控制信号合路器实现双控制。

[此贴子已经被作者于2004-8-1 17:44:28编辑过]
回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
karson 发表于 2004-8-1 17:24:00

可以直接把控制线并在一起控制,我以前这样做过很多次

DVR不能控制我想还是因为 协议\地址\波特率 问题,你用的什么矩阵和解码器?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
netcasper 发表于 2004-8-1 17:38:00

谢谢karson

我用的DEREK的矩阵和解码器、图敏PA830XV的硬盘录像机。协议都是PELCO-P.波特率都是9600。我想问题应该在地址上面。我的解码器的编址是按解码器的设定的统一编址。一共有20个解码器。但硬盘录像机只对其中的一两个解码器进行控制。所以可能硬盘录像机是找不到地址。也不对呀。我单独用硬盘录像机对解码器进行控制的时候也没有反映。郁闷。请指教!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
karson 发表于 2004-8-1 22:28:00

有的矩阵或DVR地址是从0开始,有的从1开始,注意检查一下

我对DEREK东西了解不多,你确认DEREK的解码器能兼容PELCO,好象他们的是什么VS码吧?最好还是将解码器就近接上DVR试控一下,如果还不行就只能换两边都能兼容的解码器了,估计还得加个DEREK的码转换器转一下才行

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
wszhp 发表于 2004-8-1 23:24:00

解码器有两种:一种是模拟解码器,一种是数字解码器。矩阵用的是模拟的,dvr用的是数字的。dvr不能直接控制模拟解码器的,中间需要一个协议转换器,把控制数字解码器的信号转换成模拟解码器可以识别的信号即可。我试过,可行的。

[此贴子已经被作者于2004-8-1 23:27:20编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
hksx 发表于 2009-7-4 10:37:00

DEREK德力克 V180、V280、V380视频矩阵主机与VS816、VS817、VS818、VS819、VS716、VS717、VS718、VS719室内外高速球监控系统改造工程中关于曼码协议与RS485协议派尔高协议PELCO D P转换的应用实例。

    例如:老的DEREK德力克 V180小型经济型视频矩阵主机背面直接输出4组曼码端子,每组端子可以接5-10个左右的曼码协议的解码器或球机快球、V280、V380大中型视频矩阵主机是通过控制码发生分配器输出控制线的,前端VS816、VS817、VS818、VS819、VS716、VS717、VS718、VS719室内外高速球为曼码协议,曼码协议起始位为0,即,如果视频图象是28号,那么对应的前端解码器地址为27号。

AD8103曼码协议转换器
(DEREK德力克曼码协议转换成RS485派而高PELCO D/P型等协议,波特率可调)同时支持AD艾帝、AB诶比、WISH威西、DEREK德力克、Infinova英飞拓、NTK洛泰克矩阵高速球解码器等曼码协议转换成RS485协议,如PELCO派尔高 D、P协议,2400、4800、9600拨特率可调

AD8102曼码协议转换器
(RS485派而高协议PELCO D/P型转换成DEREK德力克曼码协议)AD艾帝、AB诶比、WISH威西、DEREK德力克、Infinova英飞拓、NTK洛泰克矩阵高速球解码器等曼码协议转换成RS485协议,如PELCO派尔高 D、P协议,2400、4800、9600拨特率可调


AD8104码混合识别器
(将AD/AB/WISH/DEREK/英飞拓曼码协议和RS-485协议等控制设备集中混合进行控制)
    AD8103曼码协议转换器:AD艾帝、AB诶比、WISH威西、DEREK德力克、Infinova英飞拓、NTK洛泰克矩阵高速球解码器等曼码协议转换成RS485协议,如PELCO派尔高 D、P协议,2400、4800、9600拨特率可调

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
veigei 发表于 2009-7-4 11:02:00

楼上的说的很清楚 

用德力克矩阵  以及解码器,   都是用曼彻斯特码  应该键盘等控制系统也是用的曼彻斯特码

但是  用DVR可以控制两个云台,那我就搞不懂了

云台不受控   无非就三个个原因   协议   波特率    地址码

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
yuzhufeng 发表于 2009-7-4 14:30:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
WUDI2008 发表于 2009-7-4 14:43:00

把控制线并联到dvr主机上

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
z.x 发表于 2009-7-4 14:54:00
以下是引用wszhp在2004-8-1 23:24:00的发言:

解码器有两种:一种是模拟解码器,一种是数字解码器。矩阵用的是模拟的,dvr用的是数字的。dvr不能直接控制模拟解码器的,中间需要一个协议转换器,把控制数字解码器的信号转换成模拟解码器可以识别的信号即可。我试过,可行的。

[此贴子已经被作者于2004-8-1 23:27:20编辑过]

正解!!我手里还有几个从其他现场拿回来的呢

回复 支持 反对

使用道具 举报