千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

楼宇自控
收藏本版 |订阅

楼宇自控 今日: 3116 |主题: 9172

发新帖
打印 上一主题 下一主题

关于EBI系统集成...

[复制链接]
cfniao 发布于: 2004-7-28 09:10 891 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
集成软件用EBI,报警主机是VISTA-120,监控是用数字硬盘录象机加视频管理软件(无矩阵)。想问是不是都可以用232口接入集成电脑上,然后通过EBI的二次开发实现
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
rcwang 发表于 2004-7-28 15:12:00
YES
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
hzxiao 发表于 2004-7-28 17:11:00
VISTA-120可以通过计算机的RS232口写一个OPC SERVER通过EBI的OPC CLIENT接口和EBI的实时数据库通讯,但是监控不能通过这种方式了,监控的数据是视频图象数据,流量很大,RS232没法满足要求了,这个和EBI的集成应该通过HONEYWELL的DVM软件来完成了,也就是说你的视频管理软件必须用HONEYWELL的DVM软件,然后购买EBI的DVM接口,DVM直接通过网络来调用DVM提供的接口了。不知道我说的对不对!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
silence2008 发表于 2004-7-28 19:08:00
<P>一套128路的DVM管理软件,比PELCO128路的矩阵贵许多.</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
cfniao 发表于 2004-7-30 08:18:00
<P>3楼,4楼的也就是说假如用矩阵的话就可以不用DVM了...</P><P>但不知道用别的视频管理软件能不能实现?</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
hzxiao 发表于 2004-8-1 19:19:00
<P>用别的视频管理软件那应该就不用把实时的图象传到EBI中显示了,当然也可以采用其它方式实现!</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
cfniao 发表于 2004-8-5 09:07:00
<P>请问6楼的,其他方式实现主要是指哪一部分??</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
liyong1974 发表于 2004-8-5 10:00:00
用硬件集成不行吗!
回复 支持 反对

使用道具 举报