一、施工准备阶段监理工作
在完成上一阶段工作的基础上,转入工程施工阶段,为保证工程施工的如期按质完成,实施前的准备工作极为重要。参与图纸会审设计交底熟悉图纸,参与施工图会审,在施工前解决好图纸资料方面的问题。进行有关交底,明确各方职责和责任。审核施工组织设计(施工方案) 、结合现场现有的实际条件,设备、材料准备情况及土建、装修的进度和弱电的特殊性核查开工条件。组织第一次工地会议和施工监理交底。
审核施工组织设计(施工方案)的主要内容:承包单位的审批手续是否齐全、有效;施工总平面布置图是否合理;施工布署是否合理,施工方法是否可行,质量保证措施是否可靠并具有针对性;工期安排是否满足弱电工程施工合同要求;进度计划是否保证施工的连续性和均衡性,以及是否与土建、装修的进度,所需的人力、材料、设备的配置与进度计划是否协调,是否考虑到弱电施工所使用的机具较少,调试设备较精密,所以必须做好施工所用的机械、器具的维护、保养。确保其可靠性。;承包单位项目经理部的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系是否健全;季节施工方案和专项施工方案的可行性、合理性和先进。第一次工地会议在弱电工程正式开工前进。施工监理交底。主要内容是明确适用的国家及本市的有关弱电工程建设监理的政策、法令、法规;阐明有关合同中约定的建设单位、监理单位和承包单位的权力和义务;介绍监理工作内容;介绍监理控制工作的基本程序和方法;提出有关报表的报审要求及弱电工程资料的管理要求。
二、施工阶段监理工作
由于弱电工程的特殊性和它的技术要求,基础设施如(管、线的施工)与土建、装修、机电各专业施工同时进行,所以必须要区弱电施工单位主动配合好其他各专业施工,为下步的施工打好基础,其他设备的安装是在土建施工完毕、机电等其他专业施工接近尾声、装修基本完成,主要施工人员撤场的情况下进行施工,因此要求施工单位认真检查所具备的施工面,尤其是各专业的成品,对于自身的成品保护要求他们提出书面的方案。
具体的过程中监理检查以下方面:
环境检查
应对交接间、设备间、工作区的建筑和环境条件进行检查,检查内容如下:
交接间、设备间、工作区土建工程已全部竣工。房屋地面平整、光洁,门的高度和宽度应不妨碍设备和器材的搬运,门锁和钥匙齐全。
房屋预埋地槽、暗管及孔洞和竖井的位置、数量、尺寸均应符合设计要求。
铺面活动地板的场所,活动地板防静电措施的接地应符合设计要求。
交接间、设备间应提供220V单相带地电源插座。
交接间、设备间应提供可靠的接地装置,设置接地体时,检查接地电阻值及接地装置应符合设计要求。
交接间、设备间的面积、通风及环境温、湿度应符合设计要求。
器材检查
器材检验一般要求如下:
工程所用缆线器材型式、规格、数量、质量在施工前应进行检查,无出厂检验证明材料与设计不符者不得在工程中使用。
经检验的器材应做好记录,对不合格的器件应单独存放,以备核查与处理。
工程中使用的缆线、器材应与订货合同或封存的产品在规格、型号、等级上相符。
备品、备件及各类资料应齐全。
型材、管材与铁件的检查要求如下:
各种型材的材质、规格、型号应符合设计文件的规定、表面应光滑、平整,不得变形、断裂。预埋金属线槽、过线盒、接线盒及桥架表面涂覆或镀层均匀、完整,不得变形、损坏。
管材采用钢管、硬质聚氯乙烯管时,其管身应光滑、无伤痕,管孔无变形,孔径、壁厚应符合设计要求。
管道采用水泥管块时,应按通信管道工程施工及验收中相关规定进行检验。
各种铁件的材质、规格均应符合质量标准,不得有歪斜、扭曲、飞刺、断裂或破损。
铁件的表面处理和镀层应均匀、完整,表面光洁,无脱落、气泡等缺陷。
缆线的检验要求如下 :
工程使用的对绞电缆和光缆型式、规格应符合设计的规定和合同要求。
电缆所附标志、标签内容应齐全、清晰。
电缆外护线套需完整无损,电缆应附有出厂质量检验合格证。如用户要求,应附有本批量电缆的技术指标。
电缆的电气性能抽验应从本批量电缆中的任意三盘中各截出100m长度,加上工程中所选用的接插件进行抽样测试,并作测试记录。
光缆开盘后应先检查光缆外表有无损伤,光缆端头封装是否良好。
综合布线系统工程采用光缆时,应检查光缆合格证及检验测试数据,在必要时,可测试光纤衰减和光纤长度
光纤接插软线(光跳线)检验应符合下列规定:
1) 光纤接插软线,两端的活动连接器(活接头)端面应装配有合适的保护盖帽。
2) 每根光纤接插软线中光纤的类型应有明显的标记,选用应符合设计要求。
接插件的检验要求如下:
配线模块和信息插座及其它接插件的部件应完整,检查塑料材质是否满足设计要求
保安单元过压、过流保护各项指标应符合有关规定。
光纤插座的连接器使用型式和数量、位置应与设计相符。
配线设备的使用应符合下列规定
光、电缆交接设备的型式、规格应符合设计要求。
光、电缆交接设备的编排及标志名称应与设计相符。各类标志应统一,标志位置正确、清晰。
有关对绞电缆电气性能、机械特性、光缆传输性能及接插件的具体技术指标和要求,应符合设计要求。
设备安装检验
机柜、机架安装要求如下:
机柜、机架安装完毕后,垂直偏差度应不大于3mm。机柜、机架安装位置应符合设计要求。
机柜、机架上的各种零件不得脱落或碰坏,漆面如有脱落应予以补漆,各种标志应完整、清晰。
机柜、机架的安装应牢固,如有抗震要求时,应按施工图的抗震设计进行加固。
各类配线部件安装要求如下:
各部件应完整,安装就位,标志齐全;
安装螺丝必须拧紧,面板应保持在一个平面上。
8位模块通用插座安装要求如下:
安装在活动地板或地面上,应固定在接线盒内,插座面板采用直立和水平等形式;接线盒盖可开启,并应具有防水、防尘、抗压功能。接线盒盖面应与地面齐平。
8位模块式通用插座、多用户信息插座或集合点配线模快,安装位置应符合设计要求。
8位模块式通用插座底座盒的固定方法按施工现场条件而定,宜采用预置扩张螺丝钉固定等方式。
固定螺丝需拧紧,不应产生松动现象。
各种插座面板应有标识,以颜色、图形、文字表示所接终端设备类型。
电缆桥架及线槽的安装要求如下:
桥架及线槽的安装位置应符合施工图规定,左右编差不应超过50mm;
桥架及线槽水平度每米偏差不应超过2mm;
垂直桥架及线槽应与地面保持垂直,并无倾斜现象,垂直度偏差不应超过3mm;
线槽截断处及两线槽拼接处应平滑、无毛刺;
吊架和支架安装应保持垂直,整齐牢固,无歪斜现象;
金属桥架及线槽节与节间应接触良好,安装牢固。
安装机柜、机架、配线设备屏蔽层及金属钢管、线槽使用的接地体应符合设计要求,就近接地,并应保持良好的电气连接。
缆线的敷设和保护方式检验
缆线一般应按下列要求敷设:
缆线的型式、规格应与设计规定相符。
缆线的布放应自然平直,不得产生扭绞、打圈接头等现象,不应受外力的挤压和损伤。
缆线两端应贴有标签,应标明编号,标签书写应清晰,端正和正确。标签应选用不易损坏的材料。
缆线终接后,应有余量。交接间、设备间对绞电缆预留长度宜为0.51.0m,工作区为10~30mm;光缆布放宜盘留,预留长度宜为3~5m,有特殊要求的应按设计要求预留长度。
缆线的弯曲半径应符合下列规定:
非屏蔽4对对绞线电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的4倍;
屏蔽4对对绞线电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的6~10倍;
主干对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的10倍;
光缆的弯曲半工半续径应至少为光缆外径的15倍。
电源线、综合布线系统缆线应分隔布放,缆线间的最小净距应符合设计要求,并应符合表5.1.1-1的规定。
建筑物内电、光缆暗管敷设与其它管线最小净距见表5.1.1-2的规定。
在暗管或线槽中缆线敷设完毕后,宜在信道两端口出口处用填充材料进行封堵。
注:双方都在接地的金属槽道或钢管中,且平行长度小于10m时,最小间距可为10mm。表中对绞电缆如采用屏蔽电缆时,最小净距可适当减小,并符合设计要求。
预埋线槽和暗管敷设缆线应符合下列规定:
敷设线槽的两端宜用标志表示出编号和长度等内容。
敷设暗管宜采用钢管或阻燃硬质PVC管。布放多层屏蔽电缆、扁平缆线和大对数主干光缆时,直线管道的管径利用率为50%~60%,弯管道应为40%~50%。暗管布放4对对绞电缆或4芯以下光缆时,管道的截面利用率应为25%~30%。 预埋线槽宜采用金属线槽,线槽的截面利用率不应超过50%。
设置电缆桥架和线槽敷设缆线应符合下列规定:
电缆线槽、桥架宜高出地面2.2m以上。线槽和桥架顶部距楼板不宜小于30mm;在过梁或其它障碍物处,不宜小于50 mm。
槽内缆线布放应顺直,尽量不交叉,在缆线进出线槽部位、转弯处应绑扎固定,其水平部分缆线可以不绑扎。垂直线槽布放缆线应每间隔1.5m固定在缆线支架上。
电缆桥架内缆线垂直敷设时,在缆线的上端和每间隔1.5m处应固定在桥架的支架上;水平敷设时,在缆线的首、尾、转弯及每间隔5~10m处进行固定。
在水平、垂直桥架和垂直线槽中敷设缆线时,应对缆线进行绑扎。对绞电缆、光缆及其它信号电缆应根据缆线的类别、数量、缆径、缆线芯数分束绑扎。绑扎间距不宜大于1.5m,间距应均匀,松紧适度。
楼内光缆宜在金属线槽中敷设,在桥架敷设时应在绑扎固定段加装垫套。
采用吊顶支撑柱作为线槽在顶棚内敷设缆线时,每根支撑柱所辖范围内的缆线可以不设置线槽进行布放,但应分束绑扎,缆线护套应阻燃,缆线选用应符合设计要求。
建筑群子系统采用架空、管道、直埋、墙壁及暗管敷设电、光缆的施工技术要求应按照本地网通信线路工程验收的相关规定执行。
保护措施
水平子系统缆线敷设保护应符合下列要求。
预埋金属线槽保护要求如下:
1) 在建筑物中预埋线槽,宜按单层设置,每一路由预埋线槽不应超过3根,线槽截面高度不宜超过25mm,总宽度不宜超过300mm。
2) 线槽直埋长度超过30m或在线槽路由交叉、转弯时,宜设置过线盒,以便于布放缆线和维修。
3) 过线盒盖能开启,并与地面齐平,盒盖处应具有防水功能。
4) 过线盒和接线盒盒盖应能抗压。
5) 从金属线槽至信息插座接线盒间的缆线宜采用金属软管敷设。
预埋暗管保护要求如下:
1) 预埋在墙体中间的最大管径不宜超过50 mm,楼板中暗管的最大管径不宜超过25mm。
2) 直线布管每30m处应设置过线盒装置。
3) 暗管的转弯角度应大于90度,在路径上每根暗管的转弯角度不得多于2个,并不应有S 弯出现,有弯头的管段长度超过20m时,应设置管线过线盒装置;在有2个弯时,不超过15m应设置过线盒。
4) 暗管转弯的曲率半径不应小于该管外径的6倍,如暗管外径大于50mm时,不应小于10倍。
5) 暗管管口应光滑,并加有护口保护,管口伸出部位宜为25~50mm。
网络地板缆线敷设保护要求如下:
1) 线槽之间应沟通。
2) 线槽盖板应可开启,并采用金属材料。
3) 主线槽的宽度由网络地板盖板的宽度而定,一般宜在200mm左右,支线槽宽宽不宜小于70mm。
4) 地板块应抗压、抗冲击和阻燃。
设置缆线桥架和缆线线槽保护要求如下:
1) 桥架水平敷设时,支撑间距一般为1.5~3m,垂直敷设时固定在建筑物构体上的间距宜小于2m,距地1.8m以下部分应加金属盖板保护。
2) 金属线槽敷设时,在下列情况下设置支架或吊架。 --线槽接头处; --每间距3m处; --离开线槽两端出口0.5m处; --转弯处。
3) 塑料线槽槽底固定点间距一般宜为1m。
铺设活动地板敷设缆线时,活动地板内净空应为150~300mm。
采用公用立柱作为顶棚支撑柱时,可在立柱中布放缆线。立柱支撑点宜避开沟槽和线槽位置,支撑应牢固。立柱中电力线和综合布线缆线合一布放时,中间应有金属板隔开,间距应符合设计要求。
金属线槽接地应符合设计要求。
金属线槽、缆线桥架穿过墙体或楼板时,应有防火措施。
干线子系统缆线敷设保护方式应符合下列要求:
缆线不得布放在电梯或供水、供汽、供暧管道竖井中,亦不应布放在强电竖井中。
干线通道间应沟通。
建筑群子系统缆线敷设保护方式应符合设计要求。
缆线终接的一般要求如下:
缆线在终接前,必须核对缆线标识内容是否正确;
缆线中间不允许有接头;
缆线终接处必须牢固、接触良好;
缆线终接应符合设计和施工操作规程;
对绞电缆与插接件连接应认准线号、线位色标,不得颠倒和错接。
对绞电缆芯线终接应符合下列要求:
终接时,每对对绞线应保持扭绞状态,扭绞松开长度对于5类线不应大于13mm。 对绞线在与8位模块式通用插座相连时,必须按色标和线对顺序进行卡接。插座类型、色标和编号应符合图6.0.2的规定。在两种连接图中,首推A类连接方式,但在同一布线工程中两种连接方式不应混合使用。 屏蔽对绞电缆的屏蔽层与接插件终接处屏蔽罩必须可靠接触,缆线屏蔽层应与接插件屏蔽罩360度圆周接触,接触长度不宜小于10mm。
光纤端接
光缆芯线终接应符合下列要求:
采用光纤连接盒对光纤进行连接、保护,在连接盒中光纤的弯曲半径应符合安装工艺要求。
光纤熔接处应加以保护和固定,使用连接器以便于光纤的跳接。
光纤连接盒面板应有标志。
光纤连接损耗值,应符合表6.0.3的规定。
各类跳线的终接应符合下列规定:
各类跳线缆线和接插件间接触应良好,接线无误,标志齐全。跳线选用类型应符合系统设计要求。
各类跳线长度应符合设计要求,一般对绞电缆跳线不应超过5m,光缆跳线不应超过10m。
建筑智能化系统调试阶段
①参与系统功能和性能的测试②参与系统试运行后的全面测试
现场测试仪应能测试3、5类对绞电缆布线系统及光纤链路。
测试仪表应有输出端口,以将所有存贮的测试数据输出至计算机和打印机,进行维护和文档管理。
电、光缆测试仪表应具有合格证及计量证书。
建筑智能化系统初步验收及试运行阶段
①审查所有初验文件②参与子系统的初验
建筑智能化系统竣工验收阶段
①审查所有验收文件②参与各系统的验收

回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
恺星 发表于 2003-1-12 15:53:00
柯柯。我真的不太想写了。上午的打印出来和他们其他的比比我的太笼统了,他们暖通监理写的就是具体的每个步骤怎么控制监理。
呵呵~~~~~~~我是不是好懒呀。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
恺星 发表于 2003-1-12 16:06:00
㈡、进度控制
(1)审核施工单位编制的工程项目实施总进度计划;
(2)审核项目实施总进度计划,是实施控制工期目标、审核施工单位阶段施工计划的依据,也是确定材料设备供应进度、资金、资源计划是否协调的依据;
(3)审核施工单位提交的施工进度计划,并提出修改意见。主要审核是否符合总工期控制目标的要求:审核施工进度计划与施工方案的协调性和合理性等;
(4)审核施工单位提交的施工总平面图;
(5)审定供应材料、构配件及设备的采供计划;
(6)工程进度的检查,主要检查计划进度与实际进度的差异;
(7)组织现场协调会。

㈢、造价控制
(1)审核施工单位编制的工程项目各阶段任务及相应的资金使用计划,并控制其执行;
(2)熟悉设计图纸、合同条款,分析合同构成因素,找出工程费用最易突破的部分,明确投资控制的重点;
(3)预测工程风险及可能发生索赔的因素,制定防范对策;
(4)严格执行付款审核签认制度,及时进行投资实际值与计划值的比较、分析;
(5)工程洽商须经监理工程师签证才能施工。设计变更应通知监理方,监理工程师应核定费用及工期的增减,列入工程结算;
(6)按合同规定及时向施工单位支付工程进度款;
(7)严格审核施工单位提出的工程结算书;
(8)公正处理施工单位提出的索赔。


回复 支持 反对