电梯监控图像干扰的解决
我做工程8年,也碰到了不少此类问题,但基本上都能解决,主要注意以下问题:
1、施工时,同轴电缆选择120编的软线,绑线时注意在轿箱顶部和电源线远些
2、电梯井道的出线位置一般选择中部随缆节点处,不要从电梯机房出线
3、注意接地要单点接地
4、摄像机电源一般取自轿箱顶的配电箱,要选择质量好的变压器,最好是开关型的,并加上稳压模块
5、如果施工很难解决,我建议你加一个视频抗干扰器,效果很明显的。加在摄象机附近,一个不到400元,12VDC供电的小玩意,好用的很,中智建设内部生产,联系人熊女士13520000061。
|