[求助]为什么电话还是不能通?比较急,违规乐,请见...

[复制链接]
hzfei 发布于: 2004-7-20 11:56 2530 次浏览 27 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
偶根据各位DX的指点,采用如下做法,但电话还是不能通。


不知问题出在哪里?请各位指教,谢谢。





偶的具体布置方式。





插座:TCL的四芯电话插座


网线:Nordx的超5类网线


配线架:Nordx配线架


电话交换机


电话跳接线:2芯跳接线。





连接过程。


电话机通过2信电话线,连接到墙面的4芯TCL电话插座上。


4芯TCL电话插座模块的中间2芯接Nordx的超5类网线的蓝、蓝白线对(568B标准的第4、5线)


Nordx的超5类网线按照568B标准打线打到Nordx配线架上(8根线全打)


用2芯电话跳接线一头插入配线架的相应RJ45插座,一头插入电话交换机。


但电话机就是没有信号。





而我直接在用568B标准布设的网络插座之间拨打内线电话可以通。





不知错在何处?


请各位指教,谢谢!
回复

使用道具 举报

已有27人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
li_w00a 发表于 2004-7-20 15:08:00
可能是配线架上的打线错了,你按厂家给的色标打一下,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
lajk 发表于 2004-7-20 17:48:00
你的线序打错了啊在配线架处啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
hzfei 发表于 2004-7-21 09:48:00
什么意思啊?

是我在配线架处的打线错了吗?

我是根据配线架上的568B标志打的啊。

正确的该怎么打啊?

请赐教,谢谢!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
hzfei 发表于 2004-7-21 09:49:00
就是按照厂家的标签打的啊。

但是不行啊。

网络都可以。

但电话就不行。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
lajk 发表于 2004-7-21 10:09:00
<P>兄弟啊如果真是按照你说的网络通的话电话也绝对会通的</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
hzfei 发表于 2004-7-21 10:35:00
可能是我没说清楚。
我用墙面上自己布的网络模块插电话线能通,网络也能通。
但是,墙面上的电话模块无论我怎么试也不通啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
lajk 发表于 2004-7-21 10:44:00
<P>那你墙上电话模块的线打错没有啊?到QQ上谈吧</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
hzfei 发表于 2004-7-21 10:47:00
已经在QQ上了。
您的QQ多少?
请PM
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
数据网络技术 发表于 2004-7-21 14:13:00
<P>跳线和电话有问题么,你要好好看看.</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
tycolink 发表于 2004-7-21 14:42:00
<P>用万能表测一下,</P><P>在看看是哪里的问题,找原因就可以解决了吗</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
hzfei 发表于 2004-7-23 08:25:00
偶不知道用万用表测哪里啊。

墙面的插座与控制箱间距离很远啊。

该怎么测啊?请各位指教。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
hzfei 发表于 2004-7-23 08:27:00
跳线和电话都是好的。

偶用网络插口测过了。

现在就是电话插口不通。



回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
hzfei 发表于 2004-7-23 08:31:00
关于这个问题,各位DX指点了很多,偶来谈谈自己的认识,不知对否?请各位指教。

事实上,电话接电话插座就是把2芯电话线的2芯与电话插座的中间2芯相连接,
然后通过蓝线、蓝白线(因为根据568B标准,在rj45插座的8根针中对应4、5针,正好是rj11的2芯电话线插入配线架上rj45插座对应的2根针)把信号传到配线架上,
再用2芯电话线把配线架上的信号连到电话程控交换机上。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
rgz83427 发表于 2004-7-23 08:37:00
<P>电话模块坏了?</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
nicksong 发表于 2004-7-23 08:58:00
<P>美国ideal公司有个语言系统的验证测试工具的!</P>
<P>功能在图里都有,大家可以参考一下!</P>
<P>仅供参考!</P>

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
接综合布线 发表于 2004-7-23 23:56:00
<P>电话模块坏了</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
德工 发表于 2004-7-24 01:36:00
<P>楼主这样布线</P><P>好省呀</P><P>一条当二条用</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
wjnwn 发表于 2004-7-24 08:23:00
你的链路太多,仔细检查吧,看每段链路是否连接正常。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
Liugreen 发表于 2009-12-21 14:09:00
技术小问题