<P>智能大厦预埋我们用的是DG25的镀锌管,但是你如果没有和强电,还有监理协商定出今后底盒安装的位置及标高的话,你就不能连底盒一起埋,今后在予埋的金属管上安底盒将是件困难而痛苦的事情.</P>
<P>但是你还是要看甲方的要求,如果没要求全部都要屏蔽接地,而且和强电的距离也协商好的话</P>
<P>用PVC埋比较好点.</P>
<P>提醒你注意,予埋的时候管口一定要堵好,而且在有接头的地方,也要做好密封,以防止水泥进入,堵住管道.管子太长,或者有弯的地方最好是穿好铁丝再埋.</P>