[求助]CARE调试现场求助,有调试经验的快请
[求助]CARE调试现场求助,有调试经验的快请...
[复制链接]
chosen
发布于: 2004-7-13 20:02
494 次浏览
7 位用户参与讨论
电梯直达
调试完第一个柜子,在调试第二个DDC时,在DOWN入程序时总是出错终止,Honeywell的技术支持说需要对柜子初始化,比如将Controller no设定为2,同时需要将Controller name和Project都设定为CONT02,在XL ONLINE里已经将no.设为2,怎么改Controller name和Project呢?另该CPU已经被写入了1号柜子的程序,系统总是将他认定为CONT01。
[此贴子已经被作者于2004-7-13 20:09:40编辑过]
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有7人评论
chosen
当前离线
积分
2554
沙发
chosen
发表于 2004-7-13 22:29:00
高手发招啊,顶回去
回复
支持
反对
使用道具
举报
chosen
当前离线
积分
2554
板凳
chosen
发表于 2004-7-14 09:44:00
<P>就是DDC的初始化问题,高手发招啊</P><P>顶回去,急啊,正在现场茫然呢?</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
szallied
当前离线
积分
10136
地板
szallied
发表于 2004-7-14 10:31:00
<P>可能你是的Project建立的时候</P><P>语言没选对</P><P>看看是不是选成中文了</P><P>改成USA的试试</P><P>要不然就复位一下</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
poto00
当前离线
积分
958
5
#
poto00
发表于 2004-7-14 15:21:00
<P>先将该控制器清空,不联网试试</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
lutidong
当前离线
积分
645
6
#
lutidong
发表于 2004-7-14 16:38:00
CONTROL NAME和PROJECT好改啊。应该不是这个意思。将第2个柜子DDC复位,然后你用手操器将CONTROLLER NUMBER地址改为3(一般地址1让EBI用),单独实验(不联网)看看是否能够正常下载。
回复
支持
反对
使用道具
举报
chosen
当前离线
积分
2554
7
#
chosen
发表于 2004-7-14 20:13:00
<P>谢谢,上面的大侠,才搞明白CPU上面的一个孔Reset,</P><P>这么重要的信息不明确标出,Reset下就清空了,可以重新设置CONT no写入程序</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
lutidong
当前离线
积分
645
8
#
lutidong
发表于 2004-7-15 12:16:00
<P>呵呵。</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
提交评论
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
旗下网站
千家网
中国智能家居网
千家综合布线网
千家安防网
千家楼宇自控网
产品服务
品牌指数
峰会
智客帮
千家文库
千家活动
关于我们
关于我们
商务合作
联系我们
千家智客微信
玩物说商城