现在有个问题,大厦的地线是4欧,但我要我的机房是要有保证有1欧的的要求,请问有和解决方法,及谁是这方面的供应商,请联络tonycon@163.net.广州的,请尽快联络.
回复

使用道具 举报

已有13人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
novellandnt 发表于 2004-7-13 14:30:00

大厦这么低,

那就没有办法了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
超导体 发表于 2004-7-13 14:47:00

是呀。。土建的接地一般情况是比较好的。不过呢大楼的地不只是一个,你可以问问大楼的

知情认识,问问还有没有别的地。

如果这样都不行,看来你需要自己重新来作了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
novellandnt 发表于 2004-7-13 16:54:00

大厦做单独的接地估计得累死他。

不一定几层楼呢。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
超导体 发表于 2004-7-13 17:07:00

不是大厦做单独接地。。。是他的机房做单独接地。。

机房做单独接地没有什么累的。。和平常做法一样就是了。。

几层楼没有多大关系,只要不是太高就行了。。用引上线引吧。。也没有别的办法。。

所以当初选择机房选择底层好呀!~

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
江湖虾米 发表于 2004-7-13 17:23:00

是大厦的钢筋地基吗?

怎么会这么高

大厦在哪?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
ASP 发表于 2004-7-13 17:28:00

掏钢筋,挖粱柱

哈哈

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
超导体 发表于 2004-7-13 17:30:00

现在的问题是大楼地4欧不符合机房的要求。。现在问问大家有没有什么良策

呵呵。。大家想想吧。。说不定那天我们也会遇到。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
ASP 发表于 2004-7-13 17:36:00

不大可能!肯定测量错误

那么大的大楼,其基础有4欧姆?

如果真有4欧姆,那还是

“掏钢筋,挖粱柱”

然后补做大楼环形地网,然后接入基础

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
黄菲 发表于 2004-7-13 18:47:00

是交易广场啊,我的客户在20几楼啊,有没有办法???

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
超导体 发表于 2004-7-14 08:40:00

你们是怎么检测的。。是不是检测时候有疏漏~说说方法!~

因为大楼地是在土建的时候设计的,所以不应该有问题!~

20多层楼如果不用大楼地确实很费劲~~

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
NEEDtime 发表于 2004-7-15 16:55:00
晕,大麻烦。重做好象不太可能啊!关注中……
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
江湖虾米 发表于 2004-7-15 17:00:00

大楼是在山上盖的??

如果真是4欧姆的话

想做到1欧姆以下

得准备点钱了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
1888574647 发表于 2004-7-16 09:53:00

这种事情我还碰到过,不过机率不高,其实多费个千而八百元问题就可以解决。

如确认大楼地确实是不合格,那我建议你做个人工地,在地表面打开大梁主钢筋,引出一条50*5的扁铁,在附近找个草坪或是空地或花园(最好离大楼远点,20米以上吧。)做个人工地,很简单的,做好之后把人工地与大楼地用50*5的扁铁连接在一起。(具体施工标准就不用我说吧?)