我做了一个监控系统工程,大部分是室外架空走线,可近段时间总是被雷击。有什么办法没有?谢谢各位前辈了!!!
回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
超导体 发表于 2004-7-12 14:09:00

室外架空走线,你是怎么走的。。加套管了吗?

不用客气,说说具体情况!~

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
gunfire 发表于 2004-7-12 14:34:00

1:直接雷击,安装一简易避雷针,可以起到防直接雷击作用即可。 2:防感应雷击,电源部分,主控制机房内和摄象头的取电处安装电源避雷器,还有信号传输线路上,摄象头前端加避雷器,如果摄象头距离控制机房距离超过20米两端都需要加信号避雷器。

3:架空线加金属套管管两端接地

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
dengzexi 发表于 2004-7-13 13:06:00
谢谢楼上的朋友!非常感谢!