如何定义动静水压(问答)

问:静水压和动水压的定义具体是什么?它们是如何量化计算的(特别是动水压)? 答:静水压是指管道内水处于静止状态时的压力,而动压力是指某处水流在外泄时该处的压力。动压力=静压力-该处的总水头损失。 问:技术措施里说对于比例式减压阀,其阀后的动水压宜按静水压的80%~90%计,那动水压岂不是很大? 答:在伯努力方程里边,某一位置,相对于某一基准的z称为位置压头, u2/2g是动压头,p/2g是静压头。全压=动压+静压。计算按公式算,动水压增大是因为静水压的转化,正常。水头损失是通过这个位置的压力损失/能量损失,也可以计算,他表示的是通过前后位置(断面)的损失,应该等于两个位置(断面)的位置压头+动压头+静压头之差值。当然,位置压头,动压头,静压头一可以实测。 总压=动压头+静压头+位置压头 问:对你的公式不理解:如果有一个水箱高100米,在高10米处有一个消火栓,你能说以下它的动压和静压是多少吗? 答:根据伯努利方程: Z1+P1/γ+α1V12/2g= Z2+P2/γ+α2V22/2g+H Z:位置水头 P/γ:静压水头 V2/2g:动压水头 H:损失水头 问:伯努利方程不错,但规范要求动压大于50米时,要设减压装备,计算以下此时的流速要多大。看来规范要求动压大于50米不对了吗? 答:水箱高100m,10m高处静压是0.9MPa.>0.8应该分区.动压大于50m不好控制水枪,要减压没错啊.15m左右的水头就可以保证10m的充实水柱了. 水箱高100m ,10m高喷口处流量Q=0.82*3.14*0.019*0.019/4*√2*9.8*90=9.76L/s,流速34.4m/s.动压60.5m,静压29.5m. 问:公式中90不对吧 怎么不要减去管损 还有你的60.5和29.5 是怎么分配出来的 请赐教! 答:静压没有水头损失.V*V/2g=P动 问:水箱高100m,10m高处静压是0.9MPa.>0.8应该分区.动压大于50m不好控制水枪,要减压没错啊.15m左右的水头就可以保证10m的充实水柱了. 水箱高100m ,10m高喷口处流量Q=0.82*3.14*0.019*0.019/4*√2*9.8*90=9.76L/s,流速34.4m/s.动压60.5m,静压29.5m。 那么前面的水箱高100m,10m高处静压是0.9MPa和后面的动压60.5m,静压29.5m是什么关系,怎么会出现两个静压值。 答:前面是消火栓关闭的时候,后面是消火栓打开的时候。从水力学的观点,严格的讲V2/2g是动力势能而不是动压力。在建规和高规中都没有提到动压力,而是消火栓栓口处的出水压力,动压是一个误解。建规第8.6.2、三和高规7.4.6.5条:、室内消火栓栓口处的静水压力应不超过80m水柱,如超过80m水柱时,应采用分区给水系统。消火栓栓口处的出水压力超过50m水柱时,应有减压设施。 答:Pa是压强单位 出水压力大于0.5MPa就是动压大于0.5MPa

回复

使用道具 举报

已有33人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
gy 发表于 2004-7-11 13:27:00

火灾报警设备专业名词术语一

中华人民共和国国家标准 UDC 6l4.84:001.4 GB 4718.--- 84 Termsin connection with fire alarm equipments   本标准所列名词术语适用于消防领域火灾报警专业设备(包括火灾探测器、火灾报警装置和火灾警报装置)的生产、设计、施工、维护、管理、科研、教学、出版及援外等方面。 本标准收词范围以目前我国常见的火灾报警设备的名词和基本术语为主。也包括世界主要工业发达国家已应用、且符合火灾报警设备发展方向的新装置、新技术方面的名词和术语。 本标准中的火灾探测器、火灾报警装置、火灾警报装置等并不涉及其适用场所特征。 目录 1一般术语 2火灾探测术语 3火灾报警术语 4火灾探测器 5 火灾警报装置 6 火灾报警装置 附录   1一般术语 1.1监视状态 state of stand-by 又称警戒状态。火灾探测器或火灾报警装置发出火灾报警信号或故障信号前的工作状态。 1.2报警状态 state of alarm 火灾探测器或火灾报警装置发出火灾报警信号时的工作状态。 1.3故障状态 state of fault 火灾探测器或火灾报警装置发生故障时的状态。 1.4监视电流 stand- by current consumption 火灾探测器或火灾报警装置处于监视状态时的工作电流。 1.5报警电流 alarm current consumption . 火灾探测器或火灾报警装置处于报警状态时的工作电流。 1.6故障 fault 火灾报警系统中某环节(火灾探测器、火灾报警装置、火灾警报装置、连接导线等)不能正常工作。 1.7故障率 rate of fault 指火灾报警系统和系统中各装置在规定的条件下、规定的期限内发生故障的次数。通常以百万小时的故障次数表示。 故障率=故障次数/百万小时 1.8误报率 rate of false alarm 指火灾报警系统和系统中各装置在规定的条件下、规定的期限内发生误报的次数。通常以百万小时的误报次数表示。 误报率=误报次数/百万小时 1.9线制 wiring system 火灾报警控制器与火灾探测器之间的布线制式。 2火灾探测术语 2.1探测范围 monitoring area per fire detector 一只火灾探测器能可靠探测火灾参数的区域。 2.2感温火灾探测器响应时间 time of response of a heat detector 感温火灾探测器在响应时间试验中从升温开始至动作时的时间间隔。 2.2.1感温火灾探测器响应时间上限值 upper limit of response time of a heat detector 划分感温火灾探测器灵敏度级别时,同一级别中的最大响应时间值。 2.2.2感温火灾探测器响应时间下限值 lower limit of response time of a heat detector 划分感温火灾探测器灵敏度级别时,同一级别小的最小响应时间值。 2.3响应阈值 response threshold value 使火灾探测器动作的最小火灾参数值。 2.3.1最大响应阈值 maximum response threshold value 在同一项性能试验中火灾探测器的响应阈值中的最大值。 2.3.2最小响应阈值 minimum response threshold value 在同一项性能试验中火灾探测器的响应阈值中的最小值。 2.4灵敏度 Sensitivity 火灾探测器响应火灾参救的敏感程度。 2.5灵敏度级别 grade of sensitivity 按灵敏度划分的若干级别。 2.5.1感烟灵敏度 sensitivity to smoke 火灾探测器响应烟密度的敏感程度。 2.5.2感烟火灾探测器灵敏度 sensitivitv of a smoke detector 感烟火灾探测器在火灾条件下的感烟灵敏度。 2.5.3感温灵敏度 sensitivity to heat 感烟火灾探测器对温度参数的敏感程度。 2.6保护面积 monitoring area 一只火灾探测器警戒的地面面积。 2.7保护空间 monitoring space 一只火灾探测器警戒的整个空间。 2.8 最大探测距离 maximum detection distance 指感光火灾探测器能够探测到标准火焰的最大距离。 2.9最大安装高度 maximum installation height 指火灾探测器在建筑物内允许安装的最大高度。 2.10最有利方位 best ori entation 火灾探测器方位试验中对应于最小响应阈值(或响应时间值)的方位。 2.11最不利方位 worst orientation 火灾探测器方位试验中对应于最大响应阈值(或响应时间值)的方位。 2.12升温速率 rate-of-rise of air temperature 每分钟温度上升的度数。 2.13降温速率 rate of build-down of air temperature 每分钟温度下降的度数。 2.14 Y值 Y value 表示烟粒子对电离室中电离电流作用的一个参数。对一定几何尺寸的电离室来说, Y值与烟粒子的粒径和烟粒子数浓度成正比。无量纲的Y值按下式计算: Y·Y=Z·d 式中:Y=X-(2-X)/(1-X); x----电离电流相对变化 X=(Io-I)/Io; Io---无烟时电离室电流,A; I棗有烟时电离室电流,A; y----电离室常数,l/m^2; Z----单位体积的烟粒子激,1/m^3; d----烟粒子的平均粒径,m。 2.15减光系数 obscuration coefficient 又称吸收系数,吸收指数。表示烟雾密度对光吸收和散射能力的一个参数。 它按下式计算: m=10/d.lgPo/lgP 式中: m----减光系数(dB/m); d----光路的测量长度(m); Po-无烟雾粒子时接收的辐射功率; P一一有烟雾粒子时接收的辐射功率。 2.16确认灯 alarm lamp 安装在火灾探测器上用以表示火灾报警信号的标志灯。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
gy 发表于 2004-7-11 13:28:00

火灾报警设备专业名词术语二

3火灾报警术语 3.1容量 capacity 系指火灾报警控制器能够接收火灾报警信号的回路数。 3.2部位 location 接入区域火灾报警控制器一个报警回路中的火灾探测器所监视的场所。 3.3部位号 code of a signal line 火灾报警控制器监视部位的编号。 4火灾探测器 4.1点型火灾探测器 4.1.1 点型感温火灾探测器 spot-type heat detector 对警戒范围中某一点周围的温度升高响应的火灾探测器。 4.1.2 点型感烟火灾探测器 spot-type smoke detector 对警戒范围中某一点周围的烟参数响应的火灾探测器。 4.2线型火灾探测器 4.2.1线型感温火灾探测器 line-type heat detector 对警戒范围中某一线路周围的温度升高响应的火灾探测器。 4.2.2线型感烟火灾探测器 line-type smoke detector 对警戒范围中某一线路周围的烟参数响应的火灾探测器。 4.3可复位火灾探测器 4.3.1可复位火灾探测器 resettable fire detector 在产生火灾报警信号的条件不再存在的情况下, 勿需更换组件即能从报警状态恢复到监视状态的火灾探测器。 4.3.1.1自动复位火灾探测器 self-resetting fire detector 能自动恢复到监视状态的可复位火灾探测器。 4.3.1.2遥控复位火灾探测器 remotely resettable fire detector 通过遥控操作能恢复到监视状态的可复位火灾探测器。 4.3.1.3手动复位火灾探测器 manually resettable fire detector 通过手动调节能恢复到监视状态的可复位火灾探测器。 @@3 4.4不可复位火灾探测器 4.4.1不可复位火灾探测器 non-resettable fire detector 在产生火灾报警信号的条件不再存在的情况下,需调换组件才能从报警状态恢复到监视 状态(有可调换元件)或动作后不能恢复到监视状态(无可调换元件)的火灾探测器。 4.5可拆式火灾探测器 4.5.1可拆式火灾探测器 detachable type fire detector 维修保养时可拆卸并不影响其使用性能的火灾探测器。 4.6不可拆式火灾探测器 4.6.1不可拆式火灾探测器 non-detachable type fire detector 维修保养时不能拆卸,一经拆卸会影响其使用性能的火灾探测器。 4.7感温火灾探测器 4.7.1.定温火灾探测器 fixed temperature detector 温度达到或超过预定值时响应的火灾探测器。 4.7.1.l易熔合金定温火灾探测器 fusible alloy-type fixed temperature detector 以一种能在额定温度时迅速熔化的易熔合金为敏感元件的定温火灾探测器。 4.7.l.2玻璃球定温火灾探测器 bulb-tyPe fixed temperature detector · 以内装易膨胀液体的玻璃球为敏感元件的定温火灾探测器。 4.7.1.3.双金属定温火灾探测器 bimetal strip-type fixed temperature detector 以具有不同热膨胀系数的双金属片为敏感元件的定温火灾探测器。 4.7.1.4水银接点定温火灾探测器 mercury contact-type fixed temperature detector 以水银体积受热膨胀为原理的定温火灾探测器。 4.7.1.5热电偶定温火灾探测器 thermocouple-type fixed temperature detector 以热电偶或热电堆为敏感元件的定温火灾探测器。 4.7.1.6热敏电阻定温火灾探测器 the rmistor-type fixed temperature detector 以热敏电阻为敏感元件的定温火灾探测器。 4.7.1.7.半导体定温火灾探测器 sem iconductor sensor-type fixed temperature detector 以半导体器件为敏感元件的定温火灾探测器。 4.7.1.8.缆式线型定温火灾探测器 cable line-type fixed temperature detector 温度达到预定值时, 利用两根载流导线间的热敏绝缘物熔化使两根导线接触而动作的定 温火灾探测器。 4.7.2差温火灾探测器 rate-of-rise detector 升温速率超过预定值时响应的感温火灾探测器。 4.7.2.1双金属差温火灾探测器 bimetal strip type rate-of rise detector 以具有不同热膨胀系数的双金属片为敏感元件的差温火灾探测器。 4.7.2.2热敏电阻差温火灾探测器 thermistor-type rate-of rise detector 以热敏电阻为敏感元件的差温火灾探测器。 4.7.2.3膜盒差温火灾探测器 diaphragm chamber-type rate-of-rise detector 以膜盒为敏感元件的差温火灾探测器。 4.7.2.4半导体差温火灾探测器 semiconductor sensor-type rate-of-rise detector 以半导体器件为敏感元件的差温火灾探测器。 4.7.2.5空气管线型差温火灾探测器 line-type pneumatic rate-of-rise tubing detector 以空气管为敏感元件的线型差温火灾探测器。 4.7.3差定温组合式火灾探测器 a combination rate-of-rise and fixed temperature heat detector 兼有差温、定温两种功能的感温火灾探测器。 4.7.3.l膜盒差定温组合式火灾探测器 a combined diaphragm chamber-type rate-of-rise and fixed temperature heat detector 以膜盒为差温部分敏感元件的差定温组合式火灾探测器。 4.7.3.2双金属差定温组合式火灾探测器 a combined bimetal strip type rate-of-rise and fixed temperature heat detector 以具有不同热膨胀系数的双金属片为敏感元件的差定温组合式火灾探测器 4.7.3.3热敏电阻差定温组合式火灾探测器 a combined thermistor-type rate-of-rise and fixed temperature heat detector 以热敏电阻为敏感元件的差定温组合式火灾探测器。 4.8感烟火灾探测器 4.8.l离子感烟火灾探测器 ionization smoke detector· 应用烟雾粒子改变电离室电离电流原理的火灾探测器。 4.8.2光电感烟火灾探测器 photoelectric smoke detector 应用烟雾粒子对光线产生散射、吸收(或遮挡)原理的感烟火灾探测器。 4.8.2.1减光型光电感烟火灾探测器 obscurtion-type photoelectric smoke detector 应用烟雾粒子对光路遮挡原理的光电感烟火灾探测器。 4.8.2.2散光型光电感烟火灾探测器 scatter-type photoelectric smoke detector 应用烟雾粒子对光散射原理的光电感烟火灾探测器。 4.8.3电容式感烟火灾探测器 capacitor-type smoke detector 应用烟粒子改变电容器介电常数原理的火灾探测器。 4.8.4激光线型感烟火灾探测器 laser line-type smoke detector 应用烟雾粒子吸收或散射激光光束原理的线型感烟火灾探测器 4.8.5红外光束线型感烟火灾探测器 infra-red beam line-type smoke detector 应用烟雾粒子吸收或散射红外光束原理的线型感烟火灾探测器 4.9感光火灾探测器 4.9.1紫外火焰探测器 ultra-violet flame detector 对紫外光辐射响应的感光火灾探测器。 4.9.2红外火焰探测器 infra-red flame detector 对红外光辐射响应的感光火灾探测器。 4.10复合式火灾探测器 4.10.1复合式感烟感温火灾探测器 a combination of a heat detector with a smoke detector 兼有感烟、感温功能的火灾探测器。 4.10.2红外光束线型感烟感温火灾探测器 infra-red beam line-type heat and smoke detector 应用烟粒子吸收或散射红外光束和热气流抖动使红外光束强度变化原理的线型感烟感温火灾探测器。 4.10.3复合式感光感烟火灾探测器 a combination of a flame detector with a smoke detector 兼有感光、感烟功能的火灾探测器。 4.10.4复合式感光感温火灾探测器 a combination of a flame detector with a heat detector 兼有感光、感温功能的火灾探测器 4.11超声波火灾探测器 ultra sonic wave-type fire detector 利用超声波原理探测火灾的探测器。 5 火灾警报装置 5.1火灾警报器 fire alarm sounder 以音响方式发出火灾警报信号的装置。 5.1.1手动火灾警报器 manual fire alarm sounder 以手摇方式启动的火灾警报器。 5.l.2电动火灾警报器 electrical fire alarm sounder 以电动方式启动的火灾警报器。 5.2火灾显示器 sound and visual fire indicator 以声、光信号表示火灾发生的警报装置。 6 火灾报警装置 6.1火灾报警控制器 fire alarm control unit 能为火灾探测器供电,接收、显示和传递火灾报警等信号,并能对自动消防等装置发出控制信号的一种报警装置。 6.1.1单路火灾报警控制器 single loop fire alarm control unit 只有一个火灾报警回路的火灾报警控制器。 6.1.2多路火灾报警控制器。 multiple loop fire alarm control unit 有两个或两个以上火灾报警回路的火灾报警控制器。 6.1.3区域火灾报警控制器。 zone fire alarm control unit 能直接接收火灾探测器或中继器发来的报警信号的多路火灾报警控制器。 6.1.4集中火灾报警控制器 central fire alarm control unit 能接收区域火灾报警控制器(含相当于区域火灾报警控制器的其它装置)发来的报警信号的多路火灾报警控制器。 6.1.5通用火灾报警控制器 general fire alarm control unit 既可作区域火灾报警控制器又可作集中火灾报警控制器用的多路火灾报警控制器。 6.1.6火灾显示盘 fire indicating panel 能显示发生火灾的部位或区域的指示装置。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
gy 发表于 2004-7-11 13:28:00

火灾探测器的作用及分类

火灾自动报警系统由火灾探测器和火灾报警控制器组成。火灾探测器是系统的“感觉器官”,它的作用是监视环境中有没有火灾的发生。一旦有了火情,就将火灾的特征物理量,如温度、烟雾、气体和辐射光强等转换成电信号,并立即动作,向火灾报警控制器发送报警信号。对于易燃易爆场合,火灾探测器主要探测其周围空间的气体浓度,在浓度达到爆炸下限以前报警。在个别场合下,火灾探测器也可探测压力和声波。   火灾探测器的分类比较复杂。实用的分类方法有结构造型分类法、探测火灾参数分类法和使用环境分类法等。 (一)结构造型分类法 按火灾探测器的结构造型分类,可以分成线型和点型两大类。 线型火灾探测器:这是一种响应某一连续线路周围的火灾参数的火灾探测器,其连续线路可以是“硬”的,也可以是“软”的。如空气管线型差温火灾探测器,是由一条细长的铜管或不锈钢管构成“硬”的连续线路。又如红外光束线型感烟火灾探测器,是由发射器和接受器二者中间的红外光束构成“软”的连续线路。 点型探测器:这是一种响应某一点周围的火灾参数的火灾探测器。大多数火灾探测器属于点型火灾探测器。 (二)探测火灾参数分类法 根据火灾探测器探测火灾参数的不同,可以划分为感温、感烟、感光、气体和复合式等几大类。 感温火灾探测器:这是一种响应异常温度、温升速率和温差的火灾探测器。又可分为定温火灾探测器——温度达到或超过预定值时响应的火灾探测器;差温火灾探测器——升温速率超过预定值时响应的感温火灾探测器;差定温火灾探测器——兼有差温、定温两种功能的感温火灾探测器。感温火灾探测器,由于采用不同的敏感元件,如热敏电阻、热电偶、双金属片、易熔金属、膜盒和半导体等,又可派生出各种感温火灾探测器。 感烟火灾探测器:这是一种响应燃烧或热解产生的固体或液体微粒的火灾探测器。由于它能探测物质燃烧初期所产生的气溶胶或烟雾粒子浓度,因此,有的国家称感烟火灾探测器为“早期发现”探测器。 气溶胶或烟雾粒子可以改变光强,减小电离室的离子电流以及改变空气电容器的解电常数半导体的某些性质。由此,感烟火灾探测器又可分为离子型、光电型、电容式和半导体型等几种。其中光电感烟火灾探测器,按其动作原理的不同,还可以分为减光型(应用烟雾粒子对光路遮挡原理——和散光型(应用烟雾粒子对光散射原理)两种。 感光火灾探测器:感光火灾探测器又称为火焰探测器。这是一种响应火焰辐射出的红外、紫外、可见光的火灾探测器,主要有红外火焰型和紫外火焰型两种。 气体火灾探测器:这是一种响应燃烧或热解产生的气体的火灾探测器。在易燃易爆场合中主要探测气体(粉尘)的浓度,一般调整在爆炸下限浓度的1/5~1/6时动作报警。用作气体火灾探测器探测气体(粉尘)浓度的传感元件主要有铂丝、铂钯(黑白元件)和金属氧化物半导体(如金属氧化物、钙钛晶体和尖晶石)等几种。 复合式火灾探测器:这是一种响应两种以上火灾参数的火灾探测器。主要有感温感烟火灾探测器、感光感烟火灾探测器、感光感温火灾探测器等。 其他火灾探测器:有探测泄漏电流大小的漏电流感应型火灾探测器;有探测静电电位高低的静电感应型火灾探测器;还有在一些特殊场合使用的,要求探测极其灵敏、动作极为迅速,以至要求探测爆炸声产生的某些参数的变化(如压力的变化)信号,来抑制消灭爆炸事故发生的微差压型火灾探测器;以及利用超声原理探测火灾的超声波火灾探测器等等。 (三)使用环境分类法 陆用型:一般用于内陆、无腐蚀性气体的环境,其使用温度范围为-10~+15C,相对温度在85%以下。在现有产品中,凡没有注明使用环境型式的都为陆用型。 船用型:船用型火灾探测器主要用于舰船上,也可用于其他高温、高湿的场所,其特点是耐高温、高湿,在50C以上的高温和90~100%的高湿的环境中,可以长期正常工作。 耐寒型:这种火灾探测器特点是耐低温。它能在—40C以下的高寒环境中长期正常工作。它适用于北方无采暖的仓库和冬季平均温底低于—10C的地区。    耐酸型:该火灾探测器不受酸性气体的腐蚀 ,适用于空间经常停滞有较重含酸性气体的工厂区。   耐碱型:该火灾探测器不受碱性气体的腐蚀,适用于空间经常停滞有较重碱性气体的场合。 防爆型:该火灾探测器适用于易燃易爆的场合。其结构符合国家防爆有关规定。 (四)其他分类法 火灾探测器按探测到火灾后的动作,可划分为延时型和非延时型两种。   目前国产的火灾探测器大多为延时型探测器。其延时时间范围3~10秒。火灾探测器按安装方式可分为外露型和埋入型两种。一般场所采用外露型,在内部装饰讲究的场所采用埋入型。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
gy 发表于 2004-7-11 13:29:00

火灾报警系统的组成

火灾报警系统的组成:  火灾监控管理中心;  控制盘、楼层显示盘;  探测器:离子式感烟探测器、光电式感烟探测器 感温探测器、复合探测器等;  模块:监视模块、控制模块、隔离模块等;  手动报警器、警铃、火警电话等。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
gy 发表于 2004-7-11 13:30:00

火灾报警系统的基本功能

火灾报警系统的功能:  火灾报警功能  自动喷淋灭火功能  报警联动功能

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
tony8688 发表于 2008-7-17 12:51:00
下了,真是一个学习的课题,谢谢了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
zdhe12345 发表于 2009-7-19 22:33:00
小弟才接触消防,这需要这些东西来充实自己,不过那些术语部分还真的不是很好理解,要多看书,多上论坛来学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
yang0731 发表于 2010-12-26 22:15:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
lanxinyu 发表于 2010-12-27 22:02:00

学习了

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
tong4445630 发表于 2010-12-28 10:14:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
inzaghi75688 发表于 2010-12-28 11:00:00
感觉很复杂呀,不过还是谢谢楼主分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
cnx1978 发表于 2010-12-29 10:53:00

顶一个,好东西大家都需要。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
阿COOL 发表于 2011-1-15 20:54:00
不错啊楼主
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
飞翔的希望 发表于 2011-1-17 08:57:00
经典!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
linan198764 发表于 2011-1-20 11:24:00
学习下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
lizhu8468 发表于 2011-3-23 16:04:00

我这有一项目,需火灾报警设备型号和报价(知名品牌),望与厂家合作。

1、火灾自动报警主机  3台   2、烟感探测器 29只   3、感温探测器  33只   4、手动报警器   7只   5、声光报警器  6只

6、缆式线型感温探测器  3000米   7、感温电缆终端盒  7套   8、中继模块  7只    9、输入输出模块(总线制) 6只  

10、输入输出模块(多线制) 5只   11、总线隔离器  3只   12、主机24V供电单元10Ah  3只    

 

有意者将型号、技术参数和报警发邮箱     谢谢。

 

联系人:李工           联系电话:13555525786      邮箱:lizhu8468@163.com    

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
xiazude 发表于 2011-5-3 21:12:00
真的很好!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
stonekingvoo 发表于 2011-5-20 10:05:00
好,收藏了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
ewang1977 发表于 2011-6-1 22:26:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报