千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

综合布线(Cabling)
收藏本版 (10) |订阅

综合布线(Cabling) 今日: 6301 |主题: 37622

发新帖
打印 上一主题 下一主题

09年最狠的问题,高手都进来瞧瞧吧!...

[复制链接]
liyangjob 发布于: 2009-3-10 16:42 8242 次浏览 149 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

141#
huang09161631 发表于 2009-6-6 13:01:00
<p>楼主问题解决了,说一下到底是什么情况!~~~~</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

142#
windstorm 发表于 2009-6-6 14:51:00
中间再没有设备了 么 ?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

143#
jxhlwalone 发表于 2009-6-8 11:22:00
用专业测试仪器是最好的解决办法,因为时域反射功能可以帮你故障定位,也可以分析出了什么问题,你猜了几天都没结果还不如找个仪器去测试吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

144#
Suniverse 发表于 2009-6-8 11:25:00
关注一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

145#
zihen747 发表于 2009-6-8 15:07:00
最怕的就是这类问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

146#
mutou263 发表于 2009-6-8 15:43:00
<em><font size="4">这样的问题还真没有见过,有点复杂啊!</font></em>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

147#
火柴听风的歌 发表于 2009-6-8 15:47:00
跳线拉的太紧造成测试的时候是好的,插上交换机就不行
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

148#
lqtsw 发表于 2009-6-11 10:57:00
<p>假模块</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

149#
hryau 发表于 2009-6-11 11:01:00
慢慢找吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

150#
yebing 发表于 2009-6-11 12:42:00
<p>1.你用测试仪测试的时候,大头的那边是不是1-8挨着全亮的。如果是,线路应该没有短路。</p>
<p>2.线序问题,看看你的面板和配线架上的打线是不是都是568B,你连接电脑和交换机的跳线是不也是568B。</p>
<p>3.再有可能是你的测试仪的电池没有什么电了。</p>