千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

综合布线(Cabling)
收藏本版 (10) |订阅

综合布线(Cabling) 今日: 6301 |主题: 37622

发新帖
打印 上一主题 下一主题

09年最狠的问题,高手都进来瞧瞧吧!...

[复制链接]
liyangjob 发布于: 2009-3-10 16:42 8244 次浏览 149 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

121#
yangyuanfeng 发表于 2009-4-8 15:08:00
 头疼!!!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

122#
亚洲小黑猪 发表于 2009-4-8 19:38:00
谢谢分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

123#
kings2001 发表于 2009-5-25 16:18:00
我也遇到过!~后来发现是短路了!自己用测线仪好好看!也不排除模块不好.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

124#
zymcljxz 发表于 2009-5-25 17:36:00
<p>试试看,模块的电路板印刷线是不是印错了,可以用万用表测一下。</p>
<p>就是1、2、3、6对应卡针的1、2、3、6</p>
<p>有可能是模块的问题。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

125#
yiking79 发表于 2009-5-26 11:45:00
我碰到过,前端模块的问题!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

126#
billjiao 发表于 2009-5-26 14:56:00
应该是线路受损了,以前我们做的网线就这样,昨晚模块测试没问题,后来用户使用不通,见过仔细检测,是装修的哥们在包门的时候用汽钉枪打到网线上了,还有的是他们给弄断了,直接胡乱给接上了,折磨人啊,所以我每次做工程,见装修的都很害怕,千叮咛万嘱咐啊,他们是什么线都敢剪啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

127#
czqsun 发表于 2009-5-26 21:04:00
<p>教你一个最简单的办法,把水晶头剪掉,用万用表量吧</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

128#
char 发表于 2009-5-26 21:14:00
<p>学习学习</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

129#
钓鲫鱼小手 发表于 2009-5-26 22:22:00
<p>1 模块标示错误</p>
<p>2 网线有受外力而短路了</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

130#
lihejun 发表于 2009-5-27 10:40:00
可能是拉线时伤了线的表皮, 然后裸漏的铜线又不小心碰在一起了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

131#
huyufan20 发表于 2009-5-27 11:30:00
<p>wo ye peng dao guo lei shiwenti </p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

132#
celnui 发表于 2009-5-27 11:55:00
先重打线,不行就换模块再打一下看看,再不行说明线的质量有问题,在布线时走线时有些不对,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

133#
zhao5680 发表于 2009-5-27 14:13:00
出现短路了 以前碰到过得
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

134#
luju110wg 发表于 2009-5-28 14:51:00
<p>楼主有的累了</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

135#
发表于 2009-5-28 16:00:00
<p>找问题要仔细</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

136#
jy190087 发表于 2009-5-28 17:41:00
会不会是模块或者是网线的质量不过关啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

137#
lilytonghua 发表于 2009-5-29 12:03:00
排除法吧,换一下模块,这个问题应该出到配线架或者模块上,将两端的模块全换一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

138#
yunwqm 发表于 2009-6-4 15:42:00
<p>我们单位也出现过这样的现象,到处找原因都找不到,后来是重新装修时才发现,墙体里的线有的都是打了几个结的,而且是那种打了结后又被很大力的拉紧,这样的线路当然有问题。</p>
<p>&nbsp;</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

139#
kxx1985kang 发表于 2009-6-5 09:31:00
<p>看配线间有没有坏线的你不知道被别人接起来了&nbsp; 能通但是传输部行</p>
<p>&nbsp;</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

140#
c453235767 发表于 2009-6-5 10:34:00
<p>建议检查一下线的排续</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆