007007
积分
帖子
主题
<B>以下是引用<I>yellowhe</I>在2004-9-18 11:25:00的发言:</B> <P>我说说关于HONEYWELL和SIEMENS的软件比较:</P> <P>1、先进性和开放程度,EBI因为是新的系统,所以在集成性和开放性上远好于INSIGHT;基于WEB的模式应该是目前监控系统中最先进的;EBI可以不需要通过奇贵的通讯协议网关就可以连接AB,SIEMENS等PLC,这是很吸引人的地方;</P> <P>2、从编程角度上说,正如007兄弟所说的INSIGHT是PASAL,Honeywell是图形化,从初学者角度,H的编程比较容易上手,而用语句方式能实现自己的任何想法,这是一个很理想的状态,正如PLC的梯形图和汇编语句编程都有人喜欢一样,初学者都喜欢用梯形图;</P> <P>3、H的DDC由于只支持0~10VDC信号,而不能直接介入工业标准的4~20MA,相信各位在使用时都会感觉很不方便,就DDC性能而言,个人感觉H的DDC可靠性比较好,这可能是由于H本身就是控制专长;</P> <P>4、就2家的产品的发展来看,H长于DDC控制系统不断更新,对新技术如:LON的使用,S的产品部分则不断有极巨吸引力的产品推出,JOKER,RW*系列,SYNCO等,无论从外观还是性能都是很有竞争力的,</P> <P>5、阀体部分:H的蒸汽阀简直是垃圾,相信不少人吃过它的苦头了,反正我是只敢在DN25以下,1KG以内才敢使用;S的液压驱动器绝对一流,这种驱动器我使用几百个下来几乎没坏过,而H的7420,7421,7425故障率,呵呵,就不说了;水阀方面,个人感觉应该各家都可以满足净化和楼宇方面的需求,至于具体的机械结构,自己不大熟,就不多说了;J的浮点控制方式,推荐不使用,就象H的S60,S70,S90的输出方式一直在不断进步一样,现在几乎只用S70的控制方式了;</P> <P>6、传感器部分:S和H都是OEM的,没什么好说的,湿度都是E+E或GRESTONE的产品,H没有贴牌的压力或静压产品,是个大问题;</P>
使用道具 举报
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
<B>以下是引用<I>fendou</I>在2004-9-21 17:14:00的发言:</B> <P>007,怎么再不发表意见了啊?</P> <P>还有那个西门小子 你说的西门子的产品变样了是否发点东西上来啊</P>
<B>以下是引用<I>usst_winw</I>在2004-9-23 15:22:00的发言:</B> <P>精彩,好不容易爬到120多楼</P> <P>既锻炼胫骨也增长知识,值!</P>
<B>以下是引用<I>排头兵</I>在2004-10-12 9:59:00的发言:</B> <P>发给管理员,让他们帮你传</P> <P>快哦,急切盼望中。。。。。</P>
<B>以下是引用<I>007007</I>在2004-9-12 0:21:00的发言:</B> 西门子和HONEYWELL可以称得上中国楼宇自控界的黄浦军校
本版积分规则 提交评论 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页