<p>1.通风系统中,BA跟消防的关系一定是消防强切BA,消防中的ZY(正压)、PY(排烟)跟咱楼控没关系。</p>
<p>2.在冷站中做施工有个要点地方多注意就好,其他的简单</p>
<p>(1)集/分水器的压差旁通控制,整定的值要问暖通设计,毕竟我们不做水力推算,一般在2公斤内。</p>
<p>(2)起码要知道系统的正常工作压力是多少。</p>
<p>(3)管道上开孔安装流量计、靶流、温度、压力等传感器,一定要注意安装要求,如果有特别的精度要求,一定要注意。如果管路安装条件不具备精度要求了,及时上报监理,肯定是不会改了,但以后使用有问题也跟咱没啥关系。</p>
<p>(4)如果是变流量的系统,那系统最不利压差点要找准,这个比较麻烦,因为连暖通设计也不知道它在哪里,他只能告诉你最不利管路在哪一段,要靠咱们自己找。</p>
<p>(5)冷站和冷却塔的电动蝶阀最好是带手自动转换的,要求甲方给每个阀配个电源箱,给咱预留辅助触点。</p> |