上面不少人提到是静电。
静电——这个说法不准确。一个开路电容带电,可以说是静电,静电一旦放掉就没有静电了。
可是,这个BNC头“麻手带的静电”,你把它接一下地拿开,还照样有。这不是静电,这是实实在在的有功电压。安防系统出现这种现象,预示着有安全隐患存在。一是哪个设备漏电,二是系统存在地电位环路电压,它与静电有着本质区别;
设备漏电——属于偶然事件,找到排除就完了,发生概率也不高,不需讨论。
系统存在地电位环路电压——这是安防系统发生概率最高的问题之一。它来源于系统多点接地,是多点接地把地电位差引进了安防系统,造成隐患的。
例如:
系统A摄像机接了大地,该点地电位60V,其他摄像机和主机都没接大地,在主机处你站在地上用手摸BNC头,当你的手到大地绝缘不好,就会感到麻手。
系统A摄像机接了大地,该点地电位60V,主机接大地,在主机处你站在地上用手摸BNC头,当你的手到大地绝缘不好,也不会感到麻手了。注意这时A点地电位还在系统中。
系统A、B两个摄像机接了大地,主机不接大地,且A、B到主机的距离一样,A点地电位60V,B点为零,主机在中间,这时主机处BNC头也带有电压,把主机接地,主机点电压又为零了。注意这时A点地电位还在系统中。
地电位是由于电网运行不平衡和电网零线多处接大地造成的。电网运行的不平衡,随机性很大,所以地电位的大小也是随机的,浮动的。
当电网发生严重的故障,如断相,短路,大型电器设备故障等,都可以发生零线电流突变,地电位电压突变,可以达到几十、几百伏。故障不排除,不会恢复。如果摄像机接地点就在地电位突变点附近,该点地电位也会突变。几十、几百伏的电压通过视频线引入系统,可以瞬间烧毁设备,这就是地电位环路的隐患来源。
单点接地,是安防系统安全设计的基本原则——系统只有主机一点接大地,前端所有设备都要和大地绝缘。地点为是客观存在的,但是“绝缘”就可以切断了地电位入侵安防系统的路径。
楼主由于经验不足,主机没接大地——BNC头麻手,接地不麻手了,以为“问题解决了”,想想看,隐患解决了么? |