pwgw
积分
帖子
主题
使用道具 举报
学习了 受益匪浅
300米。。。。肯定有损耗!用1.5的吧,架好线再换就麻烦了。
现在哪里还有用2*0.5的监控电源线,最起码我们就从来没有用过!
不行的,能就近取电最好,集中供电是在就近取电困难的情况下用的
很付责任的和您说,不行。我们做过测试,用0.5的线150M左右电压就只有9.5V左右了,所以300m还有多少V就不知道还剩下多少了。
多回帖,多学习!
一个行业要健康发展,必定有一个可以维护行业正常操作的游戏规则,工程设计、施工、维修应该由符合资格的工程技术人员进行。
你有什么资格进行工程施工?
你刚开始是什么都懂的吗?你加入这个论坛不也是为了学习吗?山外有山,他懂的你不一定懂。
最好拉一条220V的电源过去,用220V转12V的。这样的话效果更佳,就是没那么方便而已
本版积分规则 提交评论 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页