以下是引用joyzhalihua在2008-4-3 1:55:00的发言:请问楼主,我共有10台1A摄像机 为24V AC供电,摄像机距离是300米,请问我应该用多粗的线 我有40台500mA摄像机,为12V DC供电,摄像机距离是400米,请问我应该用多粗的线 我怎么感觉用您的软件感觉不太对劲呢? 如果用你的这些参数直接去计算,允许压降按2伏算的话,算出的线径会很大的,这不是说这个计算工具有问题。主要是你是否真的要这样作,你那么多机子都是300或400米远吗?你机子真的用的了那么大电流吗(不要光看标称最大电流)? 如果距离不等应分段计算,供电电源电压也可以适当提高,以增大那个允许压降,这样你会算得一个可行的方案的。 不知道我说得明白不明白。 |