诚征高手:房间高精度温度控制正负0.1度
有谁做过高精度正负0.1度的房间温度控制 ...
请教?空气处理机组恒温恒湿控制策略算法 ...
O2O标签库
楼宇对讲
可视门铃
可视对讲
智能家居
GPS定位
车载监控
沈阳监控
远程监控安装
沈阳监控安装
远程监控
车载GPS定位
幼儿园专用监控
视频监控
网络技术
项目承包
千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
»
论坛
›
智能建筑&安防系统
›
楼宇自控
›
有谁做过高精度正负0.1度的房间温度控制?
有谁做过高精度正负0.1度的房间温度控制?...
[复制链接]
rocky11111
发布于: 2005-9-26 22:34
6934 次浏览
72 位用户参与讨论
电梯直达
wjx8181
当前离线
积分
467
61
#
wjx8181
发表于 2010-5-17 12:09:04
<p>我觉得使用DDC还是PLC并不是能不能控制到0.1的重点,重点是空调的工艺结构,如果是全新风的工艺则无论用什么方法都不可能控制到这个精度,即使是风机盘管也不行,风一经混合就很难做到点对点控制了,还有就是传感器的精度一定要高,至少要小于0.1的误差范围,同时要把PID参数设定好,总之,够你调的。</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
skonye
当前离线
积分
636
62
#
skonye
发表于 2010-5-20 11:29:15
<p>的确很难</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
以前的回忆
当前离线
积分
566
63
#
以前的回忆
发表于 2010-6-7 18:36:33
没有做过
回复
支持
反对
使用道具
举报
luquanshui
当前离线
积分
539
64
#
luquanshui
发表于 2010-6-21 10:56:32
曾经做过一个,用的工业级的PLC做的,而且房间不能过大。
回复
支持
反对
使用道具
举报
寒蝉2008
当前离线
积分
641
65
#
寒蝉2008
发表于 2010-6-21 17:06:09
你把全球的楼控系统,包括火星的,你看看有多少做到0.5的?!
回复
支持
反对
使用道具
举报
babybarry
当前离线
积分
-188
66
#
babybarry
发表于 2010-6-23 10:37:08
攒积分
回复
支持
反对
使用道具
举报
bubbacheck
当前离线
积分
438
67
#
bubbacheck
发表于 2010-6-23 13:26:29
<div id="textstyle_14" style="FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 24px; WORD-WRAP: break-word">理论好说! 实际难做!!! </div>
回复
支持
反对
使用道具
举报
hezhisong
当前离线
积分
491
68
#
hezhisong
发表于 2010-6-23 14:40:38
是有点困难的
回复
支持
反对
使用道具
举报
nathanxiao
当前离线
积分
253
69
#
nathanxiao
发表于 2010-6-28 14:12:04
<div id="textstyle_66" style="FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 24px; WORD-WRAP: break-word">攒积分 </div>
回复
支持
反对
使用道具
举报
tianli1821
当前离线
积分
451
70
#
tianli1821
发表于 2010-7-23 17:26:21
<p>对于不同建筑用途有不同环境标准要求,采用不同应对方式应该不存在可不可能的问题吧!</p>
<p>民用建筑只要满足人的舒适要求一般0.5就OK,</p>
<p>但应用到某些精密的工业生产0.1的要求不能说过分或是不可能吧</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
yiranoon
当前离线
积分
262
71
#
yiranoon
发表于 2010-7-23 22:33:17
需要多级控制,还要看体积、保温、发热量、空调微环境等情况,可以参考cinda楼控做精密实验室的方案和论文,官方网站有下载。
回复
支持
反对
使用道具
举报
yiranoon
当前离线
积分
262
72
#
yiranoon
发表于 2010-7-23 22:35:22
建议定风温,变风量,多级控制。还搞不定可以在下面留言。
回复
支持
反对
使用道具
举报
flyflyj
当前离线
积分
605
73
#
flyflyj
发表于 2010-7-24 08:14:11
<p>什么房间要这高的精度呀</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
1
2
3
4
/ 4 页
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
提交评论
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
旗下网站
千家网
中国智能家居网
千家综合布线网
千家安防网
千家楼宇自控网
产品服务
品牌指数
峰会
智客帮
千家文库
千家活动
关于我们
关于我们
商务合作
联系我们
千家智客微信
玩物说商城