千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

电梯视频监控干扰产生原理的研究成果...

[复制链接]
杀猪佬 发布于: 2004-9-12 12:40 22214 次浏览 145 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

61#
hahatiger 发表于 2004-12-22 12:53:00
ding
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

62#
dzzdtz 发表于 2005-3-22 09:12:00

good thank your work

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

63#
catgirl 发表于 2005-4-1 17:14:00

学到好东西,顶!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

64#
zlajcn 发表于 2005-4-1 18:53:00
好。有一问题请教。电梯干扰怎么解觉。急用谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

65#
zlajcn 发表于 2005-4-1 18:55:00
105106462
好。有一问题请教。电梯干扰怎么解觉。急用谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

66#
jiefly 发表于 2005-4-4 18:25:00
支持支持,分析得不错
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

67#
eie1992 发表于 2005-4-4 23:56:00

回66楼朋友:

有一问题请教。电梯干扰怎么解觉(解决)。急用谢谢

如果是设计阶段,从我文章里可以看到一些方法。

如果工程已经做完,线路又不易更改,可以用“加权抗干扰器”解决。这是eie实验室,在开发出抗干扰同轴电缆以后,最新推出的又一项专利产品。具有抗干扰和视频恢复双重功能,即同时解决电缆衰减和频率失真问题。

有兴趣可浏览网站:www.eie-cn.com

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

68#
叨叨刀 发表于 2005-4-14 08:18:00

thanks.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

69#
jianha 发表于 2005-4-14 09:12:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

70#
401617 发表于 2005-4-15 20:41:00
一米多少人民币啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

71#
jvc 发表于 2005-4-18 22:17:00

专业

又爱国

支持

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

72#
我是花生米 发表于 2005-5-30 14:35:00
前辈就是前辈!希望以后能提拔提拔!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

73#
zuolu 发表于 2005-6-8 14:50:00

各位赚的钱里都有楼主的一份

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

74#
zlajcn 发表于 2005-6-11 15:24:00

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

75#
eie1992 发表于 2005-6-12 14:41:00
抗干扰演示与上海高层电梯干扰

加权抗干扰器自2005年1月投入市场,到5月下旬上海展会之前的三百多个工程应用实例中,电梯抗干扰应用实例,有3、4十个,但很高层的电梯还是少数。上海安防展会上,工程商朋友,对加权抗干扰器,几乎是“异口同声” 的问到:对付上海的高层变频电梯干扰怎么样?

关于上海的高层电梯抗干扰问题,上海朋友介绍的情况大致如下:

1. 上海的高层小区也好,写字楼也好,一个字——“高”,真高。电梯的视频电缆早已采取从“中间”进电梯井的措施了,该穿金属管,走金属线槽的也都做了,“电梯专用电缆”也用了,有的还用了“高级进口电梯电缆”,但是,楼层太高,随行部分的电缆,仍然很长,干扰一直令人头痛。

2. 老式的电梯用普通动力电机,干扰频率很低,还好办一些,现在大多都用变频动力电机,干扰的高次谐波十分“丰富”,频谱很宽,高频干扰十分严重;

3. 如何有效对付高层电梯干扰,他们把可以弄到的抗干扰产品都拿来进行了测试,尽管大多都有一定的效果,但结果总不能令人满意:有残余干扰,特别是残余的高频干扰,图像不能令人满意,有的“亮度开花”失真,楼层显示字符变形、影响同步等等。

4. 据介绍,上海有关部门和工程公司,对目前的视频抗干扰设备,心里仍然没有底,信心不足。

[上海展会上的抗干扰演示] 5月25—28日上海展会上,烟台EIE首次公开进行了干扰与抗干扰演示。演示了木纹干扰,斜竖条干扰,拉丝干扰,电台网纹干扰,50赫兹电源干扰,100赫兹电源干扰,白噪声宽带干扰,脉冲噪点干扰等八种干扰类型,对于加权抗干扰器的抗干扰效果演示,更多的人对应用连接和使用方法感兴趣。

[加权抗干扰器成功挑战上海高层电梯变频干扰] “演示的抗干扰效果可以,实际工程的效果会怎么样呢?”商定,由于设备小巧,安装简单方便,加上展会很忙,就由上海几个工程商朋友自己拿产品回去到工程现场实地测试,他们各自都有还没解决好的高层电梯干扰实例。反馈的信息是相同的——干扰解决得很好,没有残余干扰,图像质量也明显有优势,“没想到会有这个水平的产品”。有一例在电梯运行状态下抗干扰效果、图像质量和楼层字符显示质量都满意,就是在开关电梯门的时候发生短暂图像跳动和黑屏问题,原因待查。

[关于加权抗干扰器的基本原理]——这是大家都感兴趣的问题。专利本身就是以公开技术获得专利权的;

加权抗干扰器基本依据原理是放大视频信号,提高信号/干扰比。这是很原始,很基础的原理。EIE加权抗干扰器,融进并创造性的发展了EIE公司原有的“加权视频放大”专利技术,形成了频率越高,抗干扰能力越强的实用功能, 这是一项包含两项专利技术的新产品。它同时具有抗干扰和补偿电缆传输衰减失真(视频恢复)的双重功能。产品追求和实现的是视频传输通道技术标准,不管用于可视门铃低分辨率视频传输,还是用于480线高分辨率视频传输,都能高保真传输。如果传输设备把480线高分辨率视频信号,传输成420线,尽管主观感觉“图像还可以”,但作为视频传输通道设备,这是一个百分之百不合格的产品。

eie品牌的加权抗干扰器属于视频原信号传输设备,没有调制变换的过程,也就没有这些过程带来的麻烦和问题。

抗干扰能力:它相当于把同轴电缆屏蔽干扰的能力,最少再提高10倍以上,从50赫兹到10M,频率越高抗干扰能力越强,抗高频干扰的能力,可以提高20-30倍。

有效距离:前端有源,末端无源的加权抗干扰器,用75-5/64编电缆传输,就可以实现800米到1000米的抗干扰传输和视频恢复。前端有源,末端也有源的加权抗干扰器,可以实现75-5电缆3公里的抗干扰传输和视频恢复。加权抗干扰器已经成为众多抗干扰传输设备的一支新秀。

[为什么有的抗干扰效果不明显]

解决工程中的视频干扰,首先应冷静分析和判断“干扰来源主要部位”。干扰来源的三大部位是:前端摄像机系统引入的干扰——传输电缆引入的干扰——后端设备引入的干扰;前端和后端设备引入的干扰——属于设备干扰,应从设备本身来解决,不能用干扰器来解决;加权抗干扰器适用于解决传输电缆引入的干扰。例如:有一个工程,几路有干扰,用加权抗干扰器,问题全部解决得很好,但就有一路,抗干扰效果不明显,更换抗干扰器结果都是一样“不明显”,最后查到原因是前端摄像机的电源适配器问题。最近济南一个实例,用监视器单独看,图像没有干扰,和硬盘一接就有干扰,用加权抗干扰器“效果不明显”,经电话技术咨询探讨,初步判断 “干扰来自后端设备”,经工程人员的认真检查,是空调与监控设备共用在一条电线上,把空调改线后,干扰排除了。从300多例的工程应用实例看,加权抗干扰器“退货的”有4-5%,其中,属于产品故障的低于2%,其余退货回测后,性能完全正常,退货原因是“抗干扰效果不明显”。经考察分析,原因属于“干扰部位判断有误”。

应用经验:

1. 如果加权抗干扰器使用后,发现“抗干扰效果不明显”,这就给出了一个重要信息——干扰不是传输线路引入的,原因在前端或后端设备;

2. 先用监视器在传输电缆的前端检查摄像机输出图像,如有干扰,首先检查摄像机电源。(用硬盘录像机图像检查,不容易区分干扰部位)

3. 后端设备检查,大部分设备产生干扰的问题还比较好排查,比较困难又不容易想到的是“地下握手干扰”,就是设备之间的地线引入的相互干扰,特别要注意电源线和电源插座里的“地”线处理,较多的实例是去掉三插头的“地”,变成两插头;建议工程设计和施工人员注意研究和检查建筑物内和主控设备供电系统中的“接地,重复接地,工作接地,保护接地,过压保护接地,中性点直接接地,中性点非直接接地,接零,接零保护”等等,实际供电系统,五花八门,这方面还有待继续积累和交流工程经验。

EIE品牌产品上海代理,目前正在商谈中。 有关产品和技术信息,请浏览网站; www.eie-cn.com

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

76#
auqffnss 发表于 2005-6-12 19:01:00
绝对精华
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

77#
eie1992 发表于 2005-6-13 00:04:00

eie实验室原文于2005.8.发表后,又有新的技术发展:转帖如下:

..................

解决干扰,判断干扰部位——事半功倍

[干扰部位]——指干扰产生在“前、中、后”哪个大部位。排除干扰,切忌眉毛胡子一把抓,分清部位,缩小范围,对症下药,事半功倍;

前——摄像机系统,包括摄像机电源部分——用监视器直接观察视频信号,用直流小监视器观察可避免交流电路干扰影响;

中——传输线路部分,电缆,电缆头和电缆中间接点质量;用加权抗干扰器“有效,无效”可以准确判断;

后——指传输末端设备(分配器、分割器、矩阵、硬盘录像机等相关相联设备),末端供电系统]和接地线路;用12V电池供电的摄像机信号,直接送给末端设备判断;

不同部位的干扰解决的方法不同:只有中间传输部分的干扰,属于常见的“环境电磁干扰”,用各类视频抗干扰器解决,一般都有一定的效果。选择原则是:抗干扰带宽是否够?残余干扰程度(干扰抑制能力)大小?是否具有传输补偿(衰减和失真)能力?

前端和后端设备干扰,用加权抗干扰器的结果都是“无效或效果不明显”;这类干扰包括两种,一是设备故障和问题,包括摄像机本身问题、电源问题、电压降低问题,后端设备、电源、板卡本身问题等,解决办法是查找和排除设备故障;第二种干扰属于 “传导干扰”:包括监控设备之间通过连线和电源线相互耦合的干扰,监控设备通过供电系统、接地系统传导引入的各种干扰;排除这类干扰,有一定难度,更主要的是因为“想不到”,总结和交流的实践经验也很少;

多交流!!!

[此贴子已经被作者于2005-6-13 0:07:07编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

78#
wfwzg 发表于 2005-6-17 10:34:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

79#
tiy-8624 发表于 2005-8-3 10:45:00
干扰出现了可以加我们产品----视频拓展器。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

80#
tiy-8624 发表于 2005-8-3 10:45:00
干扰出现了可以加我们产品----视频拓展器。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆