provence1 发表于 2014-11-20 17:34:19
机房内怎么用,我们推出了一款网络监控一体机,我们这台机器集合了机房内所有的设备(除了大屏显示),包含解码器,矩阵,外置拼接处理,流媒体服务器,报警联动服务器,led条屏,视频服务器,另外可以随意拼接,随意分割,操作也非常简单,详情可咨询:13424272805,1605019880,王生
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

42#
flyfish1001 发表于 2014-11-21 10:34:13
每一路码流用6M,180*6才不到1.2G,怎么会卡呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

43#
lyrids 发表于 2014-11-24 09:40:00
主要是要看网络结构。考虑不同层级的带宽压力,在选择交换机。
如果接入交换机都汇聚到核心交换机,在进行存储、预览,这样的核心压力就会非常大。没有上万元的交换机应该是不够用的。
如果接入交换机或汇聚交换机层面,直接有NVR在此取流,这样的话,核心交换机只涉及到预览与控制问题,这样的核心带宽压力就很小了,不需要三层的话,两三千块的交换机就够了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

44#
三眼神童2010 发表于 2014-12-11 10:35:03
现在回复大家
整个系统采用海康威视200万,4M码流。现已装满105个,流畅无压力。继续增加中
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

45#
onlycheat 发表于 2014-12-14 09:23:51
个人认为中间层用1526,汇聚用5500或5024。以前这么做过
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

46#
terry1988 发表于 2015-3-15 18:43:18
楼主你交换机是怎么配置的? 我最近也有150路左右的200万高清监控的项目