41#
BBQ2010 发表于 2012-5-12 15:13:00
以下是引用elechannel在2012/5/12 14:56:00的发言:

我来回答你:

TN_S系统中要求从10KV的变压器中分出独立的PE与N中性线,且不可重新将PE与N线合用,对于PE与N线在现场进行多点接地规范中并没有细说,但是实际施工中,特别是强电配线,完全是可以的啊!

弱电系统使用防雷器确实会造成地环路危害的,因为你的接地距离接地线缆接地体的电阻均达不到要求的,如要达到接地要求,需要付出预算代价的,根据凯文原理,越短越好,而不是只要接地就可以了,错误的接地方法,将会产生更大的脉压,冲击弱电设备,其实非常简单,实现等电位是最最主要的,等电位实现是需要付出施工成本代价的,不是你们想当然的接入压敏电阻或者放电气管就可以作为防雷了,我们所说的防雷也就是感应雷,不是直接雷,直接雷不是我们讨论的范畴的,

好。

 

你的第一个我告诉你:

 

PE和N的接地点是在变压器,而在漏电保护器出,PE线要单独敷设,不准进入漏电保护器,同时PE线可以多点接地,因此N线不能多点接地即不可以与PE线连接!!

 

第二个:地环路的照成应该是”地电位的不平衡,导致前端地电位与中心地电位存在电位差,但是有一个情况,如果前端和中心的接地都是接在“等电位网络“下,这时无论在此网络的任何接地防雷都不会存在地环路。

 

所以,EIE理论不是错误,是太绝对!!另外,就如你所说,接地的规范是看接地电阻,怎么接,成本多少那是工程实际问题,但是弱电系统的单点接地没错,使用接地防雷器也没错!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

42#
elechannel 发表于 2012-5-12 15:14:00
所以说,你们扯@淡,不会冤枉你们的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

43#
BBQ2010 发表于 2012-5-12 15:15:00

我和午马不针对EIE,而是EIE本身的理论就存在误导,而实际应用中的接地使用规范及要求等必要情况他并不说明;

 

最后告诉你:我不卖产品,我是工程商!!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

44#
BBQ2010 发表于 2012-5-12 15:18:00
以下是引用elechannel在2012/5/12 15:14:00的发言:
所以说,你们扯@淡,不会冤枉你们的!

呵呵,在什么部位扯淡,你说说!

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

45#
BBQ2010 发表于 2012-5-12 15:21:00
以下是引用elechannel在2012/5/12 15:11:00的发言:

所以讲你又是一个不负责任的人,说纯技术嘛,又扯到钱。说实际综合成本嘛,你又来给什么什么理论~~

 

真是搞笑

 

哎,你就这素质,真的无语!技术的细化与施工需要预算做支持的,也是需要金钱的,现在的弱电系统工程已经烂的不能再烂了,都是你们这些人在中间搅局!技术是越来越先进的,产品与施工确越来越烂的,说了半天,你根本就不懂凯文接线也不了解啥叫等电位!eie的老李来说,在中国安防市场中,也算是有点技术含量的人啦,我敢问楼上的,380V如何变220V,啥叫中性线啥叫保护接地,PE与N线是不是一个节点分出的线缆,压敏电阻与放电气管最基本的放电原理是啥?搞不清就不要乱加评论,人家业余的水平都可以做220V转12V的直流开关电源,我们只会八卦和忽悠,只会看星星,打太极,除了抄袭和山寨,我们还会再什么?

呵呵,老李。你确定这个EIE1992是老李?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

46#
BBQ2010 发表于 2012-5-12 15:23:00

照你这么说,PE和N反正是一个节点出来就可以再TN-S系统中存在多次连接的情况了?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

47#
BBQ2010 发表于 2012-5-12 15:26:00

我给你时间查资料,你想清楚再回答!!

 

什么叫做等电位连接,什么叫TN-S系统

 

你以为扯EIE1992的虎皮就无敌啊?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

48#
elechannel 发表于 2012-5-12 15:38:00

给你扯@淡,浪费时间!你根本就不懂电路,万用表估计都不会用的!烟台EIE他们几个都是理工科出身的,给你们一群小蝌蚪没啥好讨论的!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

49#
BBQ2010 发表于 2012-5-12 15:40:00
以下是引用elechannel在2012/5/12 15:38:00的发言:

给你扯@淡,浪费时间!你根本就不懂电路,万用表估计都不会用的!烟台EIE他们几个都是理工科出身的,给你们一群小蝌蚪没啥好讨论的!

得,我要的就是你这句话,不浪费我挖的坑,看来我是不是蜘蛛侠,也不用你来评论了。。

 

哈哈哈,让别人来看看你们EIE系列的吧~~

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

50#
BBQ2010 发表于 2012-5-12 15:43:00

告诉你哦,看看国标

 

见GB 50054-95《低压配电设计规范》条文说明的第2.2.8条~2.2.12条。

 

看看TN-S的PE和N

 

EIE系列,欢迎继续,对了学用万用表去哪里学啊,哈哈哈哈  专家!!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

51#
BBQ2010 发表于 2012-5-12 15:45:00

专家:记住哦,顶EIE1992,要搞清楚,现在使用EIE1992的是不是人家本人!

 

别舔了人家PI GU,最后发现舔错了!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

52#
elechannel 发表于 2012-5-12 15:48:00

最近我才发现你们在千家攻击烟台的EIE电子老李他们,我和他们有过产品的合作,在展会上也见过面,对他们的技术实力还是相对了解一些的,不像现在的好多公司,都是拿别人的方案做SMT贴片,还自称生产商,他们的言论估计得罪了那些卖防雷器的,防雷器是可以用,但是必须按照凯文接线方式处理,最大限度的实现等电位,才能确保设备的安全性,否则,其他的都是扯淡,包括国标!这是我最后一次的发言!不想再讨论此问题了!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

53#
BBQ2010 发表于 2012-5-12 15:52:00
以下是引用elechannel在2012/5/12 15:48:00的发言:

最近我才发现你们在千家攻击烟台的EIE电子老李他们,我和他们有过产品的合作,在展会上也见过面,对他们的技术实力还是相对了解一些的,不像现在的好多公司,都是拿别人的方案做SMT贴片,还自称生产商,他们的言论估计得罪了那些卖防雷器的,防雷器是可以用,但是必须按照凯文接线方式处理,最大限度的实现等电位,才能确保设备的安全性,否则,其他的都是扯淡,包括国标!这是我最后一次的发言!不想再讨论此问题了!

这句是对的,红色部分,你去看看这个所谓的EIE1992,他的言论有涉及等电位的吗?

所以EIE1992这个使用者是不是老李本人,你也要搞清楚。

 

你看看下面两个关于防雷的帖子,在看看他的文风和理论描述,作为老一辈的技术人员,就是这么”不严谨“的?还有你,装什么专家,包括国标也是错的,也只有你们这种托才会说了!

[此贴子已经被作者于2012/5/12 15:53:15编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

54#
elechannel 发表于 2012-5-12 16:18:00
不懂电路基础就不要虾扯@淡!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

55#
BBQ2010 发表于 2012-5-12 16:23:00

你懂,你懂你家的PE和N都是连接的~~切

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

56#
elechannel 发表于 2012-5-12 16:43:00

哎,PE与N线从变压器引出后,不能再将PE与N线混用,就是说PE作为保护接地,只能作为保护接地或者安全接地,N线只能作为中性线,辅助提供220V的电压;但是,对于电机重型机械等功率设备敷设线缆的时候,有可能不会采用3+2方式敷设,也有可能在现场直接在做PE(N)做安全保护,但是已经与变压器的PE以及N线无关了,老大,我发现你真的无知啊,可能懂点弱电施工之类的,但是你对10KV以内的系统集成真的很无知!看来还是做传@销吧!我是无锡的,没有必要一定要袒护谁的理论,懂点电路就不会乱说了!再说了,铝绞线以及铜芯线缆还是非常贵的,不是你想象的均采用TNS 3+2的配线方式的。这是论坛,不要误导别人!就是讨论问题,还看不懂别人说啥,真的可伶啊!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

57#
BBQ2010 发表于 2012-5-12 16:49:00
你个SC,我问你的是TN-S,你跟我扯这么远干什么?你自己看看你发的帖子,跳进去,爬出来,还这么理直气壮~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

58#
BBQ2010 发表于 2012-5-12 16:51:00

还专家,整个一个248+2,蠢得要死还说“原理”!!国标都不放在眼里的人,原理你“底下”,知道“底下”在哪里吗?自己百度!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

59#
elechannel 发表于 2012-5-12 16:53:00
还有了,现场配电的时候,也可以做3+1格式,即3L+1PEN也是可以的,哎,即PE与N线合并应用,也可叫TN_C敷设方式,老大,现场的应用基本上都是为了节省材料的,能做TNC不会做TNS的,哎,老大,您真的不懂!麻烦您以后搞清状况后再发言!不是我打击你!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

60#
BBQ2010 发表于 2012-5-12 16:54:00
看看,你自己说的,现在查完资料了,知道爬出来了?

 

爬出来就不要这么理直气壮,乖乖的认错,专家,我专你底下!!~~

 

你当论坛的人都是傻的啊~~人家不会看啊

回复 支持 反对

使用道具 举报