TN_S系统中要求从10KV的变压器中分出独立的PE与N中性线,且不可重新将PE与N线合用,对于PE与N线在现场进行多点接地规范中并没有细说,但是实际施工中,特别是强电配线,完全是可以的啊!
弱电系统使用防雷器确实会造成地环路危害的,因为你的接地距离接地线缆接地体的电阻均达不到要求的,如要达到接地要求,需要付出预算代价的,根据凯文原理,越短越好,而不是只要接地就可以了,错误的接地方法,将会产生更大的脉压,冲击弱电设备,其实非常简单,实现等电位是最最主要的,等电位实现是需要付出施工成本代价的,不是你们想当然的接入压敏电阻或者放电气管就可以作为防雷了,我们所说的防雷也就是感应雷,不是直接雷,直接雷不是我们讨论的范畴的,
好。
你的第一个我告诉你:
PE和N的接地点是在变压器,而在漏电保护器出,PE线要单独敷设,不准进入漏电保护器,同时PE线可以多点接地,因此N线不能多点接地即不可以与PE线连接!!
第二个:地环路的照成应该是”地电位的不平衡,导致前端地电位与中心地电位存在电位差,但是有一个情况,如果前端和中心的接地都是接在“等电位网络“下,这时无论在此网络的任何接地防雷都不会存在地环路。
所以,EIE理论不是错误,是太绝对!!另外,就如你所说,接地的规范是看接地电阻,怎么接,成本多少那是工程实际问题,但是弱电系统的单点接地没错,使用接地防雷器也没错! |