关于485通讯的问题...

[复制链接]
devilmo 发布于: 2011-6-6 20:59 1548 次浏览 44 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

41#
wuhan0904 发表于 2011-7-4 14:12:00

学习了。。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

42#
panxiaoj 发表于 2011-7-4 14:12:00
Post By:2011/6/18 21:59:00 [只看该作者] 1、现在的球机一般的工作方式是485,半双工。 2、波特率是每秒传输字符的多少,但是怎么设置是要和你后端的键盘波特率是一致的才能控。 当使用0.56mm(24AWG)双绞线作为通讯电缆时,根据波特率的不同,最大传输距离理论值如下表: 波特率 最大距离 2400BPS 1800m 4800BPS 1200m 9600BPS 800m 3、协议有很多种,不同的厂家有不同的协议比如:松下、索尼、派尔高D(P)、银信等等,不过大多数厂家都支持派尔高。(本人偏爱使用派尔高D和派尔高P) 4、是奇偶校验和曼码设置,这一般都不用设置,不过曼码是很好用的,这都要与键盘、矩阵支不支持有关系。 5、不用设置。 6、实际施工使用中用户常采用星形连接方式,,但是由于该连接方式不符合RS485工业标准的使用要求,因此在各设备线路距离较远时,容易产生信号反射、抗干扰能力下降等问题,导致控制信号的可靠性下降。此时,出现的现象为球机完全不受控,或自行运转无法停止等。此时终端电阻必须连接在线路距离最远的设备上。 写的很详细了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

43#
立方体科技009 发表于 2011-7-4 14:13:00

 

 学习

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

44#
xyuanyang 发表于 2011-7-4 20:54:00
做过,不过做得少,学习中
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

45#
cszq2009 发表于 2011-7-4 21:15:00
以下是引用supgj在2011/6/18 21:59:00的发言:

 1、现在的球机一般的工作方式是485,半双工。

2、波特率是每秒传输字符的多少,但是怎么设置是要和你后端的键盘波特率是一致的才能控。

当使用0.56mm(24AWG)双绞线作为通讯电缆时,根据波特率的不同,最大传输距离理论值如下表:
波特率
最大距离
2400BPS
1800m
4800BPS
1200m
9600BPS
800m

3、协议有很多种,不同的厂家有不同的协议比如:松下、索尼、派尔高D(P)、银信等等,不过大多数厂家都支持派尔高。(本人偏爱使用派尔高D和派尔高P)

4、是奇偶校验和曼码设置,这一般都不用设置,不过曼码是很好用的,这都要与键盘、矩阵支不支持有关系。

5、不用设置。

6、实际施工使用中用户常采用星形连接方式,,但是由于该连接方式不符合RS485工业标准的使用要求,因此在各设备线路距离较远时,容易产生信号反射、抗干扰能力下降等问题,导致控制信号的可靠性下降。此时,出现的现象为球机完全不受控,或自行运转无法停止等。此时终端电阻必须连接在线路距离最远的设备上。