12V的开关电源,能传输多少距离?...

[复制链接]
gty2005 发布于: 2010-7-20 07:13 9033 次浏览 97 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

41#
tvkoo 发表于 2010-8-8 22:52:00

建议用220V的传过去,

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

42#
cyba01 发表于 2010-8-9 07:14:00
我把12V的开关电源电压到最高(14V左右)用RVV 2*1.0的经传过150米。(用的30米的红外摄像头,一个3A的开关电源拖了两个摄像机)
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

43#
凯歌嘹亮 发表于 2010-8-9 08:29:00
220V········
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

44#
zhujianyou 发表于 2010-8-17 18:07:00

集中供电!

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

45#
qianlong20191 发表于 2010-8-17 19:05:00
200米内你用个15-20A的电源,并且电源用到1.0以上的。是可以传过去的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

46#
szzn 发表于 2010-8-17 21:27:00

学习不少,谢谢各位,我是新手,有高手想指点一二的请回QQ:275990553

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

47#
xudapao110 发表于 2010-8-30 16:07:00
 2楼正解
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

48#
zcb355399125 发表于 2010-8-30 16:12:00
220v供吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

49#
yong 发表于 2010-8-30 16:45:00
以下是引用专业总线报警系统在2010-7-20 12:49:00的发言:

红外摄像机最好就地供电,要不然线材和电源成本都比较高

那如果在雷区的话就怕没有做防雷,售后很麻烦

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

50#
ccbb2002 发表于 2010-8-30 20:30:00

学习中

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

51#
cxswswswws 发表于 2010-8-30 22:14:00
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

52#
zengwei94wo 发表于 2010-8-30 22:53:00

是的噢

    传输距离近不是很远 可以适当考虑

  但是距离远了线径粗  还是220V 过去 到前端在变压   安全 稳定  同时还要考虑晚上红外灯开启电压是否够  所以建议还是前段变压

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

53#
深睡 发表于 2010-8-30 23:05:00
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

54#
zxc5323 发表于 2010-8-31 07:25:00
尽量变压器电流大点
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

55#
dds111999 发表于 2010-8-31 08:51:00
我的建议也是220V供电到前端,用变压器给摄像机供电,红外摄像机夜间工作需要大电流的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

56#
dds111999 发表于 2010-8-31 08:54:00
我的建议也是220V供电到前端,用变压器给摄像机供电,红外摄像机夜间工作需要大电流的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

57#
hh8panhua 发表于 2010-8-31 10:18:00
用220V的话可能有干扰
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

58#
f31926712 发表于 2010-9-2 11:51:00
220V到前段变压好点!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

59#
hua0785 发表于 2010-9-2 13:43:00
以下是引用truecolor0102在2010-8-8 21:11:00的发言:
实际要看线的规格跟材质。12V集中供电,10A的我装过一个小项目。带5个探头,最长的一根大概30米左右,总电线长度在110米左右。用的是2*0.5的纯铜线。最近暑期正是考验探头电源的时候,已经安装完20多天了, 未发现任何异常。(5个探头的规格是,4个20米红外,?5红外灯24颗。1个红外半球,?5红外灯好像是16颗。)夜间红外未发生任何异常。按我像法,5A的集中供电应该就足够了。10A的当初选用太大了,电流大应该会减少红外灯寿命

 

 

假设最长30米,固定红外450mA,半球350mA,5个红外距离相对平均。

则电流及电压如上图所示(如果图片未显示,点击图片即可查看)。

 

你所说的2*0.5的线,最后一个摄像机的电压低于10.781V。我不知道这个电压能不能带得动红外摄像机。

但我相信你的实践是真实的。

 

电流用5A的应该可以,但是用10A的也不会象你说的电流大了影响摄像机的寿命,由于并联电路的关系 ,流过摄像机的电流只和摄像机本身的功率所需要的电流有关,和你电源的额定供电电流无关,当然额定供电电流不能小于所有负载电流的总和。

 

至以下面这位:

joy83108

12V29A的电源用2*1.0的线可以传8百米,共十支摄像机没有问题我用过


纯属信口雌黄,不负责任。

 

就算你2*1.0的线带一只摄像头,摄像头电流350mA,这只摄像头接在线的末端,线长共800米。

那么线缆的电阻将是14欧姆,电压将降到7.1V,这个电压能带得动摄像头?

 

  

 


 

实践可以证明理论是否正确,但一个被全世界科学家公认的欧姆定律,我想你的能力还不足于能证明这个理论是错误的。

 

如果你的实践是真实的话,你一定用了其它的方法,以使每个摄像头的供电电压均获得满足。如何实现的,有好的经验的话,能否分享?

 

再回到楼主的问题,

4个红外摄像头,我假设一台450mA,那么总电流为1800mA,假设全部安装在线缆末端的话。

那么应该用RVV2*1.5的线,理论计算传输50米,最后电压降到10.9V,应该勉强带的动。

当然这是所有摄像头都安装在线的末段,实际上这是不可能的。

如果再考虑到线是分正负两根线的话,线长加倍,那么实际距离则只有25~30米左右。

 

[此贴子已经被作者于2010-9-2 14:16:08编辑过]