首先祝贺你解决了问题!!!
这位楼主,也给大家做了一个榜样:发求助贴,有始有终,让大家共同分享,受益。体现了这里是大家共同的讨论和学习园地。
不过我觉得问题好像还没完,这里提出来请你思考和现场测试判断:
1)“这个问题的确是由地环路干扰引起的”——环路发生在哪里?一定有系统多点接地的问题。
2)从小插曲的描述来看:好像主机系统设备用了不同的电源插座,所以“等把所有相关设备接到隔离变压器上,故障现象终于消失了”。
这里有几个问题没要弄清楚:
一是:隔离变压器输出,用的电源插座,有没有接地线?我估计没有,就是说主机系统现在没有接大地了?
二是,没有加隔离变压器前用的电源三孔插座都有接地线,主机系统也就利用了这个接地线,是不是这样呢?
第三,仅这一个接地点还不够,系统一定还有其他接地点,才能形成“地环路”,这个或这些接地点在哪里?工程中通常发生多点接地错误的地方是:前端摄像机机壳接了大地,如摄像机金属支架安装在接地的金属立杆上,安装在接地的金属塔架、铁皮屋钢架上,电梯轿厢上等,都会有意无意的做了多点接地。不知你们的系统有没有这个问题?我估计应该有。
3)有经验的工程商都有“系统单点接地排除地环路”的设计经验:系统只有主机设备一点做安全接大地,其他远端所有设备,包括摄像机、电源、副控等设备,都必须和大地绝缘。这是彻底排除地环路的有效设计,也是系统防雷设计的技术要点,不用添加任何设备。隔离变压器还远达不到“彻底解决”的程度。主机如果没有安全接大地,还是个隐患。
安防系统设计,有两个排除地环路影响的设计思路:一是制造了地环路,再添加设备隔离地环路,或抑制地环路的影响(如浪涌保护器);二是,系统设计施工时,就避免形成地环路,所以也就不用事后添加隔离或抑制设备了。
供你们参考。