千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

门禁/对讲/一卡通
收藏本版 |订阅

门禁/对讲/一卡通 今日: 1847 |主题: 18133

发新帖
打印 上一主题 下一主题

楼宇对讲布线全部采用网线可行吗?...

[复制链接]
wellbell小雷 发布于: 2010-5-20 10:40 14808 次浏览 79 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

41#
jiankang1982 发表于 2010-6-13 10:49:00
<p>上面各位帖子所提的安居宝啊 振威啊&nbsp; 视得安啊 </p>
<p>现在看来还有一些都是利用网线传输的品牌,它们曾经的传输方式都是模拟的,现在用网线传输是为了节约成本,增加卖点,创造新意,比如上面哥们提出的振威 C5 啊&nbsp; 好像是到室内机位置是需要加一个网线转插针的借口,很难看 一看技术就是很垃圾的那种。还有安居宝和视得安啊&nbsp;&nbsp; 大家也千万不要把他们的楼内的系统因为网线传输的原因,当做什么TCP/IP传输,其实就是简单的很的,几年前就用的差分传输技术,差模传输,共模传输集中方式的结合,跟我们的TCP/IP技术没有什么关系。但是我们不能因为他不是TCP/IP&nbsp; 就否定他的稳定性。</p>
<p>产品是否稳定,是看他的核心技术&nbsp; 及整体的解决方案,传输方式只是其中的一部分,不管什么方式传输都是有利有弊的。只要合理的发挥其技术的长处,充分考虑并解决其技术的短处的产品就一定会相对稳定的~~</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

42#
anjubaoty 发表于 2010-6-13 13:44:00
安居宝走网络协议的。是基于TCP/IP,他联网所用的交换机,是和市场上支持TCP/IP协议的交换机通用的,直接买过来就OK.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

43#
jiankang1982 发表于 2010-6-14 14:35:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>anjubaoty</i>在2010-6-13 13:44:00的发言:</b><br/>安居宝走网络协议的。是基于TCP/IP,他联网所用的交换机,是和市场上支持TCP/IP协议的交换机通用的,直接买过来就OK. </div>
<p>楼山大哥 不是说他是基于TCP/IP,安居宝的联网方式是通过主机控制器把其原有的非TCP/IP协议485协议的传输方式转换为TCP/IP的。现在所有的超远距离的对讲都是这么做的。别人家的也都一样,其他家的也都是在市场上随便买的对讲就可以,大哥 你不能说485转成TCO/IP了之后就是基于网络协议的了吧?</p>
<p>&nbsp;</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

44#
anjubaoty 发表于 2010-6-15 13:09:00
安居宝的半数字的联网方式是,外网:网络到通用标准TCP/IP交换机,以此为核心IP到单元门口机控制器,IP到管理中心,IP到围墙机,楼内走安居宝总线,通过单元门口机控制器将外网数字信号转换成单元内模拟信号传输。不是说将485转换成TCP/IP传输,而是将TCP/IP传输的数字信号转换成楼内总线信号传输。安居宝纯网络联网方式是:DF2006系统,以通用TCP/IP交换机为核心IP到单元门口机(不需要控制器,主机上有标准网口)IP到室内分机(分机上有标准网口)IP到管理中心及围墙机,当然还需要走两芯电源线,不需要任何的其它中间设备。目前该系统绿城集团的项目用得最多。以上基于TCP/IP传输系统是安居宝在2004年3月开始向全国推广的。当然安居宝也走总线,得根据项目的实际情况,合理安排,如果项目项目较小在300-500户以内,功能要求不高,建议走总线。如果在800以上的中高档混合社区,且外网联网距离较远建议走半数字。如果是高档次的数字社区,功能要求高,就走纯网络。如果是经济适用房考虑用安居宝09系统,该系统综合造价低(能实现的功能有:联网可视对讲,遥控开锁,监视功能,紧急求助报警功能,呼叫管理中心)功能不是很多,该系统入户是采用UTP5网线布线,有点像楼上哥们所说的联网方式。安居宝在全国有50多个直属服务办事处,系统技术资料都可以通过他们提供,或者通过安居宝的技术服务专线(5条)进行技术咨询。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

45#
sunyan 发表于 2010-6-15 14:19:00
你好,有安居宝的方案吗,给一份看一下,可以发邮箱<a href="mailto:sy_sunyan@163.com">sy_sunyan@163.com</a>.谢谢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

46#
锁具门禁 发表于 2010-6-15 19:21:00
不同的设备有不同的布线,看你是什么系统,不过最好还是不要选这种系统。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

47#
kantxu 发表于 2010-6-15 23:15:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>anjubaoty</i>在2010-6-15 18:11:00的发言:</b><br/>已发 </div>
<p>哥们,发我一份。</p>
<p><a href="mailto:kantxu@163.com">kantxu@163.com</a></p>
<p>xiexiele</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

48#
jiankang1982 发表于 2010-6-23 09:17:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>anjubaoty</i>在2010-6-16 9:50:00的发言:</b><br/>已发 </div>
<p>原来你是安居宝的技术啊&nbsp; 呵呵 </p>
<p>现在国内产品数字终端的传说超过500户以上的就是会出现死机问题啊。</p>
<p>还有啊 你的设备上虽然有标准的RJ45。</p>
<p>但是你楼内用的百分之百是差模传输。</p>
<p>你的树干式传输根本不符合TCP/IP的联网技术。</p>
<p>哥们 我知道你是安居宝的技术或者是什么经理之类的,但是你说的是国内技术无法逾越的东西。除非你说你的DF2006系统的所有连接设备都是市场可以买到的交换机</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

49#
lyl880114 发表于 2010-6-23 10:22:00
可以的..平衡传输原理
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

50#
jy1619 发表于 2010-6-23 15:12:00
同意42楼,其实传输方式并不是衡量一个系统好坏的标准,不说楼宇,就那监控来说,数字的也叫了这么多年了,但是现在大多数的监控还是用的模拟的技术,术有专攻,视频信号有自己的传输方式。一个好的稳定的系统,是要综合多种因素的,所以还是不能太片面。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

51#
maym 发表于 2010-6-24 15:09:00
走TCPip 网线只能跑305米,还有就是难道一层楼一根网线吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

52#
我爱大米饭 发表于 2010-6-24 23:14:00
网线+电源线
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

53#
高科 发表于 2010-6-25 10:38:00
看你用什么牌子楼宇对讲
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

54#
tyjlhh 发表于 2010-6-26 21:59:00
如果是数字对讲的话完全可以的,美格对讲完全可以的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

55#
njbt 发表于 2010-6-28 14:05:00
主要看系统产品性能,和用网络线应该没有多大关系。想想我们 用网线上网不是很稳定吗!?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

56#
lvjz 发表于 2010-7-1 11:30:00
学习一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

57#
anjubaoty 发表于 2010-7-2 21:58:00
<p>哥们 我知道你是安居宝的技术或者是什么经理之类的,但是你说的是国内技术无法逾越的东西。除非你说你的DF2006系统的所有连接设备都是市场可以买到的交换机</p><br/>通常都是工程商自己到市场上去采购基于TCP/IP协议的通用标准型交换机,安居宝厂家不提供。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

58#
tom1981127 发表于 2010-7-3 09:15:00
全数字就可以,如果是其他系统也行,不过要看到网线它是数据线类型。不可走弱电电弱。市场上的系统很多,看你用谁家的产品了?全数字也可以用光纤啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

59#
l7255643 发表于 2010-7-8 15:31:00
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

60#
ljiangbo 发表于 2010-7-9 09:42:00
<p>据在下经验,模拟对讲系统,还是以RVV线缆+SYV视频线更可靠,虽然在楼层分户距离短时可用网线代替RVV线,但考虑到线缆是长期使用的,建议无需省几个线材成本。</p>
<p>而用纯网线的设备为TCP/IP数字对讲,以一根网线传输总线,视频,音频等信号,分机基本上高档触摸屏,中间设备为交换机。有些厂家虽然用线为网线,但中间设备仍然是解码器,分配器,联网切换器等,这是假的IP系统,纯粹是忽攸!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>在线技术QQ:112385881</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报