千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

最近一个监控工程的头痛事...

[复制链接]
xingchencn 发布于: 2009-9-25 08:37 1890 次浏览 46 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

41#
eastcar2009 发表于 2009-11-13 17:02:00

恭喜问题解决了。

我觉得应该是市电的接地不纯净,或者是零地混用的问题。

大家再遇到类似的问题,引以为戒吧

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

42#
zps5521 发表于 2009-11-13 17:17:00

做隔离,把所有视频与主控室连接设备做隔离。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

43#
mcdvr 发表于 2009-11-13 20:22:00

电源干扰确实是很头痛的问题,学习了。我也碰到类似的问题,干扰不是很明显就一直放着了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

44#
swflmax 发表于 2009-11-13 21:57:00
暂时还没遇到这种情况
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

45#
lbawyp 发表于 2009-11-13 22:11:00
以下是引用网络摄像机生产商在2009-9-25 9:09:00的发言:
这个摄像机的电阻应该有问题,一般情况下不会说摄像机只能用USP电源的

是这么个理,很少有这样的问题,至少在我两年从业中都没这样的问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

46#
笨笨老鸟 发表于 2009-11-14 01:21:00
以下是引用ywm268在2009-9-27 10:34:00的发言:

1、检查接地,强电接地和弱电接地分开;

2、检查强电接线,有无零、火线接反的,有些设备零、火线接反也能启动;

3、从摄像机前端检查一下是否有干扰,确定干扰源或位置;

支持19楼的说法,很多建筑的接地都不好,我就碰到过接地线带220V的情况,检查结果是墙上的开关电箱里的一颗火线掉下来正好落在接地端子排上了,可见这个接地如何了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

47#
hs3155530 发表于 2009-11-14 09:21:00
UPS接地下看看
回复 支持 反对

使用道具 举报