<p>fluke测试一般大面积通不过的原因:1、假线或劣质线,有的使用二三百一箱的劣质线,线缆掺铁严重,甚至拨开线皮出现铁锈。2、假信息模块,市面上真模块批发价都20元左右的模块,在一些供货商手里六七块就能买下,想想也是假货。3、假配线架,几十元一百元左右的配线架尽是,模块压不紧线缆割不破皮。4、劣质的施工工艺,不穿管,不做地,不避干扰,强拉硬拽、不安装连接器件等等。5、使用劣质工具干活。6、对布线标准没概念,布线超过线缆极限传输距离,线径不达标等。</p>
<p>最后造成测试时近远端串扰、损耗等等有远远超标。</p> |