诡异的网络监控,各位大神帮个忙!...

[复制链接]
tianbodiannao 发布于: 2016-5-26 23:15 4375 次浏览 45 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

21#
雨的飞然 发表于 2016-6-1 02:07:16
erich_213 发表于 2016-5-29 09:56
12V电压本来就不高,所以对线材、接头要求都很高,而且集中供电,电源要是挂掉了一黑一大片。
要是我的建 ...

如果以后一直是自己维护的话,不建议上POE,我现在就接了一个小区域维护工程,全POE的,而且用的全4芯网线,现在大多出现的问题就是线路通,但是无图像,想加线或换线都难。如果是一次过那就没问题保修期过后收钱完就算完
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

22#
雨的飞然 发表于 2016-6-1 02:09:21
tianbodiannao 发表于 2016-5-31 10:48
......难道各位大神,安装30个头就布30根电源线吗?

集中供电就应该这样做,不然就经常出现你现在的情况,当然也可以220V电压到摄像机再单独转12V电源就没问题了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

23#
三平贤僧 发表于 2016-6-2 10:25:26
集中供电肯定是每个头单独从电源引一根线过去的,你的那种方法肯定不行,那个头启动的早、快。就会先亮,所以才会不定是那个头黑掉。重新布电源线,20多个头,距离也不远,换线划算。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

24#
tianbodiannao 发表于 2016-6-2 10:59:41
换成220V主线,前端12V2A供电,昨天晚上没出问题,应该解决了,谢谢各位大神,结贴了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

25#
luohaicheng 发表于 2016-6-3 13:03:07
基本都是电源问题。晚上功率不够。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

26#
BillSir 发表于 2016-6-3 14:15:27
雨的飞然 发表于 2016-6-1 02:07
如果以后一直是自己维护的话,不建议上POE,我现在就接了一个小区域维护工程,全POE的,而且用的全4芯网 ...

1、不管是谁维护,都不应该有问题;

2、POE我觉得是很好的,人工成本和电源线,电源成本都省下来了,费用主要是在POE交换机上面。当然,POE对网线的质量要求比较高,我们做过130米的POE传输,一点问题都没有。参考这个:http://www.huanmengya.cn/articleinfo/detail_6_17_288.aspx。

3、集中供电少用为妙。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

27#
雨的飞然 发表于 2016-6-3 21:18:07
BillSir 发表于 2016-6-3 14:15
1、不管是谁维护,都不应该有问题;

2、POE我觉得是很好的,人工成本和电源线,电源成本都省下来了, ...

在初装不久当然是没问题的,我说的这个问题是在几年后出现的,主要是线路是走的地下,并且有水
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

28#
放蕩〡年华 发表于 2016-6-4 10:35:10
dianuiajnm
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

29#
cqsxtl 发表于 2016-6-4 16:09:42
楼主的问题在于,对低压直流供电没有概念,线径越小距离越远供电电压要求越高。
楼主12V传输50米,再大的安数均不抵用。
解决办法:1、改前端供电;2、更换大线径电源线
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

30#
tianbodiannao 发表于 2016-6-4 17:43:11
cqsxtl 发表于 2016-6-4 16:09
楼主的问题在于,对低压直流供电没有概念,线径越小距离越远供电电压要求越高。
楼主12V传输50米,再大的 ...

这种情况多大线径的能行?我原来是1.5的纯铜线
回复 支持 反对

使用道具 举报

kwlvjia 该用户已被删除
31#
kwlvjia 发表于 2016-6-4 22:34:38
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

32#
cqsxtl 发表于 2016-6-6 08:52:37
cqsxtl 发表于 2016-6-4 16:09
楼主的问题在于,对低压直流供电没有概念,线径越小距离越远供电电压要求越高。
楼主12V传输50米,再大的 ...

通过公式计算的,电压、压降、线径、距离
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

33#
w441074364 发表于 2016-6-6 15:55:28
楼主12V的直流线一根最好带不超过2个头,距离不超过30米。你说的明显是远点的摄像头电压太低造成的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

34#
erich_213 发表于 2016-6-12 22:12:16
雨的飞然 发表于 2016-6-1 02:07
如果以后一直是自己维护的话,不建议上POE,我现在就接了一个小区域维护工程,全POE的,而且用的全4芯网 ...

全4芯网线?如何做POE供电的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

35#
erich_213 发表于 2016-6-12 22:23:51
BillSir 发表于 2016-6-3 14:15
1、不管是谁维护,都不应该有问题;

2、POE我觉得是很好的,人工成本和电源线,电源成本都省下来了, ...

其实POE供电对网线要求不高的,毕竟有48V的电压,只要不是太山寨的纯铜网线,网络信号可以正常连接,供电一般就没问题。另外千万不要在POE交换机上省钱,会得不偿失的。还有,POE方案,要做好接地,见过POE方案的客户的机房是没有接地的,然后有两个摄像头附近后来安装了水表水管,摄像头不装上支架放在机房或木梯就没问题,一装上支架POE交换机就不给它们供电了。因客户不接受机房接地改造,后来就只是很简单的把支架换成塑料的,不知道以后会不会出问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

36#
宇盾安防 发表于 2016-6-13 15:53:54
监控的红外有的是关着有两个问题1:摄像就的供电不够。2:摄像就没切换成黑白的状态
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

37#
雅仕 发表于 2016-7-3 18:56:03
这种问题典型的供电问题,请楼主改220伏供电至前端变12伏吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

38#
千帆渡安防 发表于 2016-7-7 15:57:49
我遇到过这个问题  换成20A的  电压旋钮顺时针转半圈,会好些
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

39#
fadzw123 发表于 2016-8-21 09:53:59
就是电源不行,供不起来
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

40#
方案手 发表于 2016-8-22 09:30:55
一般是不建议集中供电的,如果输入没有12V的电压您半球只有6V可能是不行的这个就是电源没有用好,半球的本身是比枪机耗电量大。半球容易发烫一到晚上红外灯亮功耗不够就出现断线,连接不上,能拼通IP这些。但就是不出画面。您要集中供电30A的电源您接4-5个即可每个摄像头平均达到5A这样在电源线过长损耗电的时候也能保证摄像头供电正常