以下是引用eie1992在2012/12/17 17:51:00的发言:
“摄像机与立杆绝缘,光端机机壳做个接地,先把地环路问题排除掉,其他问题也就好发现了。 ”——这是我开始说的话。
你觉得不是切断了“地环路”?
1)应高如果楼主明白单点接地原则,把摄像机都做好绝缘,光端机机壳做个接地,就不会发生这个问题了。
2)现在的解决是与D路有关的环路切断了,干扰消除了,说明这是由D路地电位引起的问题,即使是“漏电”引起的,也证实了漏电地电位也属于地电位性质,也可以通过切断地环路来解决;而且这个“漏电”并不影响设备运行;
3)其他路还没和大地绝缘,但没有干扰,这说明这些路地电位现在还很少,还不足以表现为干扰,但不能保证这些点的地电位永远很少,没有干扰。许多工程正常运行了很长时间后,突然发生干扰或烧毁设备案例,就正式了这个问题,所以还是都做好绝缘为好;这个案例也说明普罗米修斯对地电位环路的认识,还是没入门。
4)按照普罗米修斯“漏电学说”,你并不知道哪个设备漏电,哪条线路漏电,要查漏电,怎么查呢?你是怀疑到是D路“漏电”,你要查摄像机、查电源查线路是否漏电,怎么查?一个不影响设备运行的“漏电”,怎么检查?用什么办法检查?
请普罗米修斯就这个案例,介绍你的检查漏电方法。
哈哈哈!
1.地环路切断了?------我那个图画错了?D有地环路的话,C和D一样在同一个杆子上,按楼主的处理,没有说C绝缘!!---如此,C在光端机处是不是也该和D的BNC外壳有导通,是不是还是有环路?----这就说明了,地环路一说,根本就是屁话!
2.你终于承认漏电会造成地环路了?---很欣慰,你开窍了,开始入门了!---期待你能说说Z的问题!
3.地电位还很少?----D和C在一个杆子上,大家都不绝缘的状态下,D的地电位就比C多?----是你吃多了,还是觉得做安防的都是没脑的?----大家围观!
4.漏电测试的问题,图和我前面都有说!----你自己去参观,其实为什么会漏电,午马那个电源漏电测试很明显,这也解释了,为什么D漏电,接通,C会有干扰!也同时说明了,C、D的干扰程度不同! |