正确的判断来源于现场有意义的测试。
以你介绍,你一直在做“悬空导体”对大地的电压;而实际对监控系统有意义、有影响的是系统内部相对电压。
例如,“我测量的时候是视频头从硬盘录像机上拨下来的,和硬盘录像机已经没有连接了”,设施相对与大地的电压;这时你测过没接地的主机对地电压没有?
还有,你说“我只是想搞明白这个原理,我个人分析应该和强电有关,因为我将一个新的12V开关电源接220V后,测量12V头的正极与地,还有负极与地,都有一个接近80V的交流电”,还是搞不明白为什么会这样?因为你没有系统内部的相对电压关系。所以你搞不明白,大家也搞不明白,这不是“有意义的测量”;
既然接地很方便,如果你先把主机接地,把“视频头从硬盘录像机上拨下来”,测量这一路视频头外壳与主机外壳之间的电压,没有说明都安全;如还有80伏交流电压,可以向前追查了。
把摄像机电缆拔下来,再测这个电压,如还有80伏电压,那就是电缆引进来的:查电缆;如没有电压,说明来自摄像机部分。这时可以把电缆与主机接上,到前端测试。
摄像机没接地,应该很好查:一是摄像机问题,二是摄像机电源问题;怎么查:电缆已经与主机连接接地了,测量摄像机BNC外壳与电缆BNC外壳之间的电压,测量摄像机接电源和不接电源两个状态,看问题在哪里?还有一个摄像机接电源,加电和不加电两个状态;一步一步有目的的测试,问题会发现的。 |