sdjnlc 发布于: 2012-11-15 13:40 5327 次浏览 76 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

21#
xuchen8197 发表于 2012-11-16 11:02:00

哈哈哈......

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

22#
sdjnlc 发表于 2012-11-16 11:14:00
以下是引用xuchen8197在2012/11/16 11:02:00的发言:

哈哈哈......

灌水贴,继续分析,否则举报

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

23#
sdjnlc 发表于 2012-11-16 14:07:00
跪求大侠踊跃指点
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

24#
diaoyu 发表于 2012-11-16 14:25:00
大侠们说的都是神龙见首不见尾啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

25#
故宫看海2012 发表于 2012-11-16 14:54:00
爱莫能助,帮顶
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

26#
eie1992 发表于 2012-11-17 09:32:00
以下是引用sdjnlc在2012/11/16 10:46:00的发言:

1、没有单点接地,也没有多点接地,而是根本没有接地

2、老师说用万用表测量视频电缆BNC外壳和主机BNC外壳之间的交流电压,是指电缆BNC头插到硬盘录像机上还是没有插到硬盘录像机上?BNC头插到硬盘录像机上我测量了,没电压,老师继续分析一下

1.你的系统没做接地,还是先把主机做好接地,这是系统安全基本要求,再测试,;

2.电缆BNC头插到硬盘录像机上还是没有插到硬盘录像机上?是从主机上拔下来测量,而且是在主机接地情况下测量才有意义;

3.现在没多接地,测量与大地之间的电压,还不能说明什么问题;

4.不经过UPS直接取电时,画面抖动,你用的是三插头电源线还是两插头电源线?

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

27#
sdjnlc 发表于 2012-11-17 11:27:00
以下是引用eie1992在2012/11/17 9:32:00的发言:

1、我测得是从硬盘录像机上拔下来的BNC视频头与地之间带70-80V交流电压,这个电压怎么来的,主机做了接地能从根源上解决问题吗?

2、标红部分,既然BNC视频头从主机上拔下来了,和硬盘录像机没有连接了,那和硬盘录像机接地还有什么关系?这一点实在看不懂,还希望老师能从实际工程工程角度出发帮忙想想解决方法,工程中做无用功很让人恶心。

3、我摄像机没接地,BNC视频头也没插硬盘录像机上,知识在摄像机端接了一个12V电源,为什么会有这个电压,难不成老师的意思是摄像机也要做个接地?那样岂不是和老师宣传的单点接地相悖了吗?

4、监控工程中电源线有用三芯的吗?反正我工程中都是用两芯的,再说12V变压器也是两芯的

我需要的是实际解决方法,不是理论

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

28#
eie1992 发表于 2012-11-17 12:02:00
以下是引用sdjnlc在2012/11/17 11:27:00的发言:

把我说的现场测试说成“理论”,是误解了。这是大量工程实践的经验积累;我再明白说几点:

1)主机接地是安全措施,恕我直言:你对安全设计还不了解。主机接地不仅用于操作人员安全,也用于泄放系统静电荷;所以要先做好;

2)测得是从硬盘录像机上拔下来的BNC视频头与地之间带70-80V交流电压,——应该测试拔下来的BNC视频头外壳与主机BNC座外壳之间的交流电压;主机接地了,与大地电压是0,如果测试电压还是比较高,那就是前面问题:或电缆破皮引入电压,或摄像机或电源引入的,就好追查了;是不是这样?

3)“你用的是三插头电源线还是两插头电源线?”——是指电源插头,三插头的有个地线,两插头的是火线和0线;对于“直接取电时,画面抖动”不少案例就是把三插头的地线去掉就好了;当然不能说都是这个原因;

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

29#
xuchen8197 发表于 2012-11-17 15:01:00

哈哈哈......

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

30#
wangyingfeng 发表于 2012-11-18 15:13:00
学习了不少,一般有电我就不摸,哈哈
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

31#
sdjnlc 发表于 2012-11-28 16:33:00
主机接的地和我测量的地有区别吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

32#
eie1992 发表于 2012-11-28 17:11:00

主机接地是安全措施,恕我直言:你对安全设计还不了解。主机接地不仅用于操作人员安全,也用于泄放系统静电荷;所以要先做好;

 

这个基本安全措施,你还没做。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

33#
sdjnlc 发表于 2012-11-28 17:21:00
我承认你讲的接地有助于安全,但是我搞不明白主机接的地和我测量的地有什么区别?况且我测量的时候是视频头从硬盘录像机上拨下来的,和硬盘录像机已经没有连接了,我只是想搞明白这个原理,我个人分析应该和强电有关,因为我将一个新的12V开关电源接220V后,测量12V头的正极与地,还有负极与地,都有一个接近80V的交流电,这已经不是单纯的监控接地问题了,肯定是强电的原因,具体的理论不懂,还请老师帮忙分析一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

34#
eie1992 发表于 2012-11-28 22:43:00

正确的判断来源于现场有意义的测试。

以你介绍,你一直在做“悬空导体”对大地的电压;而实际对监控系统有意义、有影响的是系统内部相对电压。

例如,“我测量的时候是视频头从硬盘录像机上拨下来的,和硬盘录像机已经没有连接了”,设施相对与大地的电压;这时你测过没接地的主机对地电压没有?

还有,你说“我只是想搞明白这个原理,我个人分析应该和强电有关,因为我将一个新的12V开关电源接220V后,测量12V头的正极与地,还有负极与地,都有一个接近80V的交流电”,还是搞不明白为什么会这样?因为你没有系统内部的相对电压关系。所以你搞不明白,大家也搞不明白,这不是“有意义的测量”;

    既然接地很方便,如果你先把主机接地,把“视频头从硬盘录像机上拨下来”,测量这一路视频头外壳与主机外壳之间的电压,没有说明都安全;如还有80伏交流电压,可以向前追查了。

    把摄像机电缆拔下来,再测这个电压,如还有80伏电压,那就是电缆引进来的:查电缆;如没有电压,说明来自摄像机部分。这时可以把电缆与主机接上,到前端测试。

    摄像机没接地,应该很好查:一是摄像机问题,二是摄像机电源问题;怎么查:电缆已经与主机连接接地了,测量摄像机BNC外壳与电缆BNC外壳之间的电压,测量摄像机接电源和不接电源两个状态,看问题在哪里?还有一个摄像机接电源,加电和不加电两个状态;一步一步有目的的测试,问题会发现的。   

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

35#
sdjnlc 发表于 2012-11-29 08:52:00
EIE,你说的不是些废话吗,既然这个80V交流电你也搞不明白,就不要用一种批评人的口吻灌输你的那些思想,监控方面的问题还不用你在我面前指手画脚,既然你不懂,就别瞎搅和,切,什么专家,自己标榜的吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

36#
sdjnlc 发表于 2012-11-29 09:07:00
不会就说不会,扯那么多没用的干嘛,一堆废话,看着也麻烦,看来人年纪大了就是啰嗦
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

37#
晚枫3 发表于 2012-11-29 09:25:00
路过学习一下 看风景
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

38#
safellow 发表于 2012-11-29 09:39:00
你怀疑是强电问题,那就先把强电断开,再检查,看看有什么变化.只要有耐心,什么问题都会解决好的.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

39#
safellow 发表于 2012-11-29 09:41:00
一般要是有问题,我都是先自我解决,等解决好了,我再把问题发到论坛上,看看大家有什么 不同的解决方案,这才是我们应该讨论的地方
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

40#
eie1992 发表于 2012-11-29 12:29:00
以下是引用sdjnlc在2012/11/29 8:52:00的发言:
EIE,你说的不是些废话吗,既然这个80V交流电你也搞不明白,就不要用一种批评人的口吻灌输你的那些思想,监控方面的问题还不用你在我面前指手画脚,既然你不懂,就别瞎搅和,切,什么专家,自己标榜的吗?

这与你主题的态度是180度大转弯了!!!原来你不是来听大家意见的。

回复 支持 反对