怎么感觉 有点火药味啊,楼上的几位 稍安勿躁啊,
我做过的工程(我基本都施工),都没有做 “接地”啊,说白了就是 所以的设备没有特意的 从设备上面引出 地线 到 地面
监控室 里的设备 都 是 放到 柜子上面 就完事了,接上视频线 出来 图像 就OK 了
也碰到过 设备上有很高静电的时候,碰一下 电的手 很疼,就不敢碰了,其实第二次碰的时候 就没事了,如四画面分割器 后面的视频头。
这情况 怎么处理?或者不处理可以吗?(1)
做过一个 电视墙 ,8台监视器,一电视,一分二分配器,矩阵,3个录像机,36画面,焊接了200多个视频头,光端机,都放到了 电视墙 柜子里面
线路什么的 都是按照自己的想法 整理的 非常好看, 监控室地面是瓷砖的,
本想 在 监控室 地面 打入 一根 铁管子 做 地线,
设备接到铁管子上面的,后来也没有做,
机柜上面也有带电 被电的时候,
像这种情况,这些设备必须接地吗?要是接地的话,是用一根导线把所有的设备外壳都 连接起来 然后接在 铁管子上面吗?(2)
还有这些设备都是统一供电的从一个漏保上面出来的电,包括外部的36摄像机,外部有电源主线220,是从监控室 机柜 引出去的
还有就是 小区一系列的 对讲系统的供电 也是从 外部220V主线上面使用的,都是接一些12V的 电源,很多。功率比较小,
这些设备的供电都是从 控制室 引出去的,
出现了控制室 漏保开关 跳闸的情况,比如,外部一部分的对讲系统供电,监控室内部的设备按照12345678的顺序打开,到了第6台的时候 跳闸了,第二次按照87654321的顺序 打开的时候,到了第3台的时候就跳闸了
最后的总结是 整个监控系统设备全部打开,外部的对讲系统设备只能打开一部分,控制室漏保才不掉闸, 这种情况有详细的 解说吗??(3)
最后把电 改了, 所以外部的 设备 都是从外部各个弱电箱旁边的 配电箱 单独 取电,
第一楼说的 监控室里面 没有主机,视频线进入监控室 接到了 BNC转VGA 直接上了 吊装的液晶显示器,
监控室是一个铁屋子, 干扰器,BNC转VGA都放在了 槽钢里面,都没有 人为的去 接地。 设备直接跟 槽钢接触,算不算接地? 怎么来接地? |