千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助]几十个球机同时不能控制了...

[复制链接]
tongzhiming 发布于: 2012-10-26 13:27 2525 次浏览 22 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

21#
xinxing 发表于 2012-11-15 16:23:00

只能现场排查了,别的没有办法

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

22#
shaohui170 发表于 2012-11-15 16:37:00

学完,帮顶

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

23#
吴国露 发表于 2012-11-15 18:29:00

如果没有其他 辅助工具譬如工程宝之类的。就拿能控制的球机和不能控制的球机回后端。单独接到矩阵上看能不能控制,如果都不行 就要怀疑是不是矩阵控制端口的问题了。如果都能控制,就要去排除是不是线路上的问题,或者是不是个别球机485控制芯片坏 影响整个链路。