25楼原话:
为什么就说没有绝缘是系统损坏的原因?——我的原话是“室外摄像机都没和大地绝缘,这是系统损坏的主要原因之一吧!”为什么呢?因为制造了系统多点接地,构成复杂的地环路,可以把地电位引入监控系统,构成系统重大安全隐患;首先,多点接地,这是违背系统安全设计原则的,说明原系统设计者还不了解监控系统的系统安全设计。所以我说“室外摄像机都没和大地绝缘,这是系统损坏的主要原因之一吧!”
这是个明显的安全隐患因素,所以我提出首先要做好系统单点接地,把这个安全因素先排除掉。多种不安全因素混在一起,先解决主观错误因素,不是很现实的工程问题么?雷击,也可能是损坏原因之一,但是楼主没有给出任何雷击的分析和依据说明,还只能是一种猜想,是直击雷损坏还是感应雷损坏的?是从哪点引入的雷击?都没有介绍,目前还无从下手。
你不要退缩,什么无从下手,明眼傻子都看的出来,你的意思就是说人家直击雷,我说错了么?
回回修,修完了平日没事,下雨打雷就坏?那既然你说无法确定,那好,不是人家工厂人品问题,不是直击雷.感应雷你分析下,怎样?
防雷器能不能防感应雷,接地了,是不是地电位会烧毁端口?防雷器端口的钳位还管用么?
工厂周边的太幸福了,首着这么大的倒霉蛋见天给顶雷,高枕无忧呀.地电位没长,地价涨了.