只要在“百度”中输入“安防的视频监控系统很多采集电梯内的图像”这一段关键词句,就可以找到这一篇文章的各种版本,斑竹搬到这里来只是诸多版本中所共有的前置部分,虽然这篇文章多年以来曾被反复转载,文中提到的一些原理和方法尚可借鉴,但由于原作者对电梯网状干扰性质认识存在着一定的局限性和主观性,文中有很多内容是值得商榷甚至是错误的:
1、系统电位差所导致的干扰与变频电梯高次谐波的强辐射干扰具有不同的特性,不可同日而语!(这个话题细论颇长)
2、“图像的网纹干扰毕竟是1兆左右的频率”之说法是否正确?----变频电梯的变频电源频率是随着电梯负载的不同而改变的,其产生的高次谐波不但也随之改变并且是一个多频率谐波群,不可能只是一个“1兆左右的频率”的固定频率单波,这是基本常识!
3、“在这中间放置一个高频扼流设备(即磁性块上绕视频线的那种)来阻断外界的高频回路”?---------殊不知,监控图像覆盖0-6MHz的频带,如果依照“网纹干扰毕竟是1兆左右的频率”(其实是一个多峰点频带)的说法,要滤除1MHz左右的干扰频率,与之同频带的图像信号也将被滤除,最终得到是什么样的图像?
4、“射频调制解调器避开干扰”是可以避免干扰信号从传输线路中窜入,并不是“滤除外来的干扰”,因为无线链路本身并没有滤波效果! |