监控工程中的跳闸问题求助!!...

[复制链接]
noken 发布于: 2011-2-27 09:08 1828 次浏览 33 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

21#
安防弟弟 发表于 2011-3-1 17:49:00

1.供电线材质量有问题,估计胶皮绝缘效果不理想。

2.电线杆子与电源线绝缘不理想。

3.应急方法:强行去掉漏电保护部分,但是不推荐,仅供测试使用。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

22#
zhongxin6868 发表于 2011-3-2 08:43:00
     去掉漏电保护开关不行的       漏电保护器也更换成为100A也是没用 现在是漏电问题  我建议用220V-220V隔离变压器  这方面我们用了很多 去电子市场 五金店买个200W以上的220V-220V隔离变,所有问题都解决。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

23#
xibujing 发表于 2011-3-2 14:31:00
线径太细了 负载小了点 碰到恶劣天气很正常
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

24#
qdherrui 发表于 2011-3-3 16:31:00

1、可能接头处理的有问题,下雨下雪或大雾等湿度比较大的天气会出现这种情况

 

2、线缆在施工过程中出现破皮情况,潮湿天气出现对地短路

 

建议再出现时检查看看是哪条链路,然后将该链路电源线从中间把线断开用万用表测量,不行再往控制室方向断开,再测

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

25#
guhesoft 发表于 2011-3-3 17:26:00
测接地电阻
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

26#
noken 发表于 2011-3-4 10:14:00

非常感谢回帖的敢为朋友。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

27#
liangsir168 发表于 2011-3-4 11:31:00
线比较差,供电又是高压,容易出问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

28#
lorle 发表于 2011-3-4 13:57:00

学习了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

29#
cag7212 发表于 2011-3-4 16:15:00
最好是排除吧 3路逐一的排查 主要还是接地短路引起 线径不是问题 下次再怕麻烦的 就要注意接头处 我从地缆沟走线也没事 嘿 用热熔胶封
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

30#
sfggamso 发表于 2011-3-4 16:55:00
以下是引用gege2010在2011-2-28 14:19:00的发言:
天冷,冻得,给穿个棉袄应该好点的图片点击可在新窗口打开查看

还得加一件雨衣更好

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

31#
zwb512 发表于 2011-3-5 21:49:00
应该是短路吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

32#
xiaopeng616 发表于 2011-3-5 23:12:00

刚换的线没问题,但是时间久了,就又出现了。怀疑中间线路有接地的、或是破皮的(被老鼠咬的???),遇水短路,天气好了,就不跳了。管道井已经被泥堵死了,拽线都拽不动。。。刚接手的一个工地的售后现在就有这样的问题,正打算重新改井换线。。。没敢撤掉漏电保护器。。。发愁ING!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

33#
xuchen8197 发表于 2011-3-5 23:48:00
哎, 这种问题也拿来问。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

34#
husky 发表于 2011-3-5 23:54:00
检查下.线有没有磨损了.