wangjjtke 发布于: 2010-11-20 23:16 4587 次浏览 73 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

21#
xulu1024 发表于 2010-11-26 14:53:00

可以拉根主的电源线(干扰影响真不是很大)然后星型分散到每个摄像机。。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

22#
wshig 发表于 2010-11-26 15:12:00
我看是在什么条件基础之上,要想赚钱就多加线缆,电源和摄像机一对一供电,集中供电也有集中供电的好处,我认为集中供电也有弊端,一个点的摄像机出现问题也会影响到其它的摄像机,说的严重点一旦电源坏了所有的摄像机都没有图像了!我的建议是电源和摄像机一带一供电,能用交流24V电源的尽量用交流24V电源,能稳定一点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

23#
zbxll 发表于 2010-11-26 15:21:00

前端摄像机集中供电便于维护,因为摄像机本身的故障率比较低,主要还是变压器的故障多;可以前端几个摄像机相对集中后,用一个开关电源,距离最好在80米以内最好,远了的话,末端供电电压可能不足,容易出问题。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

24#
xiaomange 发表于 2010-11-27 10:24:00

距离太远的话  还是就近取电较好些吧

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

25#
jingwenjun 发表于 2010-11-27 12:15:00

集中供电方便以后的维护,要是直接220拉到前端接12V电源这样易干扰,而且之后维修也不方便

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

26#
暗锋 发表于 2010-11-27 14:56:00
大家意见还是不统一啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

27#
冷缘 发表于 2010-11-27 17:21:00
以下是引用jason329在2010-11-23 17:02:00的发言:
集中供电,一根线拉出去,然后在外边比较居中的地方做拓扑布线。我还没有碰到过因220V电源线和视频线共走而有干扰现象的情况。

常在河边走哪有不湿鞋的,不要存在侥幸心理,

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

28#
xiaobo281055035 发表于 2010-11-30 15:31:00

看工程量大小

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

29#
hada515 发表于 2010-12-2 11:33:00

看项目情况选择吧

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

30#
w137 发表于 2010-12-2 19:40:00
各有各的好处
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

31#
sdyijia 发表于 2010-12-3 09:25:00

集中供电方便以后的维护,要是直接220拉到前端接12V电源这样易干扰,而且之后维修也不方便

 

 

 

 

 

对头

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

32#
wuliu20080923 发表于 2010-12-7 20:13:00
集中供电,拉一根电源线道神相机最近处,之后再用每台摄像机的电源线接到这个猪电源线上
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

33#
东晶工贸 发表于 2010-12-7 20:19:00

从来都是强电直接到机位,接12V电源供电.没什么省不省的问题,线也是收费的,也是利润点之一,况且还要加百分之十五的施工费.至于干扰问题,基本可忽略不计.最起码双线并行\甚至是套在同一管中,在千米内无干扰.这点我可以负责任地这样说,做过很多这样的案例.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

34#
helboy 发表于 2010-12-8 09:51:00
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

35#
ychaoxu 发表于 2010-12-24 14:17:00
集中供电,怕线损,加大线的规格、增加电源的安数!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

36#
nwawj 发表于 2010-12-24 16:02:00
 集中供电,都采用220V的啊,从机房撤出
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

37#
xiaolei316409 发表于 2010-12-25 09:07:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

38#
guking 发表于 2010-12-27 20:24:00

看环境!!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

lgcai1 该用户已被删除
39#
lgcai1 发表于 2010-12-27 21:50:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

40#
guoweiyu1983 发表于 2010-12-27 23:34:00
距离不是很远的话就集中供电,所罗门12V安数根据自己的情况定,容易管理。